Auteur Topic: Stroomstoring  (gelezen 2135 keer)

Offline Briolet

  • Global Moderator
  • MVP
  • *
  • Bedankjes
  • -Gegeven: 180
  • -Ontvangen: 2680
  • Berichten: 16.584
Stroomstoring
« Gepost op: 18 november 2017, 11:41:22 »
Hier was vanochtend bij één fase plots de stroom plots uitgevallen. De oorzaak was een zekering in een wijkkast. Andere buren hadden ook gedeeltelijke uitval in het huis.

Omdat mijn diepvriezer ook op die groep zat, wilde ik weten hoe lang de stroom al weg was. De groep van de nas was niet betroffen, dus keek ik in het log van de cameras. Twee camera's worden vanuit de garage gevoed, waar bij mij de stroom wegviel.

Het log ziet er echter vreemd uit:



Om 8:11:40 valt blijkbaar de stroom uit want beide cameras verliezen de verbinding. Het vreemde is dat één camera nog twee keer on-line komt.

Een ander vreemd ding is dat vanaf dat moment alle andere camera's ook om de paar minuten hun verbinding verliezen. (190 log entries, dus 95 verloren verbindingen).
Na 1,5 uur heeft Enexis het probleem opgelost en komen mijn twee stroomloze camera's weer on-line. Vanaf dat moment stoppen ook de korte uitvallen van de andere camera's. Het lijkt er dus op dat deze storing ook invloed gehad heeft op de goede dataoverdracht op de rest van mijn netwerk.
  • Mijn Synology: DS415+
  • HDD's: 3x 3TB in SHR
  • Extra's: DS212J, RT1900ac

Ben(V)

  • Gast
Re: Stroomstoring
« Reactie #1 Gepost op: 18 november 2017, 12:52:10 »
Als er een fase van de stroomvoorziening uitvalt dan wordt de balans van het drie fasen net verstoort.
Die drie fasen moeten in hooflijnen ongeveer een gelijke belasting hebben.

Als dat niet meer zo is heb je grote kans dat de overgebleven fasen instabiel worden en dus schommelingen gaan vertonen.
Als die onbalans serieus groot wordt dan vliegt zelfs het hele net er uit maar dat zal met alleen een wijkcentrale niet gebeuren.

Ik vermoed dus dat je op die overige cameras gewoon kleine stroom storingen hebt gehad.

Offline Briolet

  • Global Moderator
  • MVP
  • *
  • Bedankjes
  • -Gegeven: 180
  • -Ontvangen: 2680
  • Berichten: 16.584
Re: Stroomstoring
« Reactie #2 Gepost op: 18 november 2017, 14:26:41 »
Ben, zoiets had ik ook in gedachten. Alleen had ik verwacht dat de trafo's thuis die alles in 12V gelijkstroom omzetten, dit soort rimpelingen er uit zouden halen.

Dit blijkt dus niet te gebeuren. Het kan ook betekenen dat de constante disconnects, waar ik vorig jaar een tijd last van had, ook door een vervuiling van de netspanning komen. Het hoeft maar één switch of router te zijn, die er last van heeft, om het hele netwerkverkeer te verstoren.

Blijft over dat één camera nog 2x on-line komt. Misschien dat de wijk-zekering er niet in één keer uit knalde, maar minimaal 3 minuten ergens gevonkt heeft, voordat de spanning permanent wegviel. Dat kan betekenen dat de oorzaak nog niet weg is en dit weer kan gebeuren.

Hetzelfde gebeurde hier 5 jaar geleden met een andere fase. Pas na de 3x keer uitval in een periode van een paar week, begon men te graven. Voor die tijd hoopte men dat een nieuwe zekering dé oplossing was.
  • Mijn Synology: DS415+
  • HDD's: 3x 3TB in SHR
  • Extra's: DS212J, RT1900ac

Ben(V)

  • Gast
Re: Stroomstoring
« Reactie #3 Gepost op: 18 november 2017, 14:44:09 »
Ouderwetse voedingen hebben geen tot weinig last van spanning schommelingen, maar tegenwoordig zijn het allemaal schakelende voedingen en de oscillator van zo'n voeding slaat dan gewoon af.

Je camera's op een UPS zetten lost het probleem op.
Bij mij lossen de zonnepanelen ook een hoop op die bufferen ook dat soort schommelingen(moet wel de zon schijnen), mist die natuurlijk niet alleen op diezelfde fase aangesloten zit, maar wij hebben alleen een een-fase aansluiting dus geen keuze.

Offline Briolet

  • Global Moderator
  • MVP
  • *
  • Bedankjes
  • -Gegeven: 180
  • -Ontvangen: 2680
  • Berichten: 16.584
Re: Stroomstoring
« Reactie #4 Gepost op: 18 november 2017, 15:39:10 »
Ik heb hier ook zonnepanelen op één fase. (Dekt 80% van mijn jaarverbruik) De omvormer is zo geschakeld dat als hij van buiten geen 230V ziet, hij direct afslaat. Dus dan heb je nog niets aan de zonnepanelen.

Dat is een soort beveiliging voor monteurs. Als ze aan de leiding in de straat moeten werken en halen de wijkzekering eruit, dan krijgen ze niet alsnog via de achterdeur een opdonder. Het voorkomt natuurlijk ook dat ik de hele wijk van stroom ga voorzien als de wijkzekering er uit ligt. Afgezien of mijn zonnepanelen überhaupt zoveel opwekken.
  • Mijn Synology: DS415+
  • HDD's: 3x 3TB in SHR
  • Extra's: DS212J, RT1900ac

Ben(V)

  • Gast
Re: Stroomstoring
« Reactie #5 Gepost op: 18 november 2017, 17:27:43 »
Klopt, maar als je zonnepanelen op een andere fase zitten die het nog wel doet, dempt hij de fluctuaties die optreden doordat er een fase uit ligt.


 

inhoud map onbereikbaar na stroomstoring

Gestart door AnonymousBoard Synology DSM 5.1 en eerder

Reacties: 1
Gelezen: 1770
Laatste bericht 26 juli 2010, 10:45:58
door Björn
Na stroomstoring problemen 412+

Gestart door SystemIIBoard NAS hardware vragen

Reacties: 6
Gelezen: 3193
Laatste bericht 07 juni 2013, 13:36:54
door SystemII
Na stroomstoring hapert elke film welke een paar keer.

Gestart door heheBoard Synology DSM algemeen

Reacties: 16
Gelezen: 6513
Laatste bericht 05 maart 2015, 22:36:30
door hehe
ipadres nas verandert door stroomstoring

Gestart door Patrick SBoard Synology DSM algemeen

Reacties: 15
Gelezen: 4645
Laatste bericht 14 maart 2017, 19:57:06
door mchp92
slotje op gedeelde map (wellicht na stroomstoring)

Gestart door LindaBoard Synology DSM algemeen

Reacties: 5
Gelezen: 942
Laatste bericht 02 juli 2023, 19:26:29
door Briolet