Auteur Topic: Fout in Intel CPU serie C2xxx maakt Synology na 18 maanden onbruikbaar  (gelezen 233775 keer)

Offline Babylonia

  • MVP
  • *
  • Bedankjes
  • -Gegeven: 916
  • -Ontvangen: 1491
  • Berichten: 7.990
Re: Fout in Intel CPU serie C2xxx maakt Synology na 18 maanden onbruikbaar
« Reactie #555 Gepost op: 18 augustus 2019, 18:47:30 »
Hij heeft hem op de onderkant gesoldeerd omdat de connector aan de bovenkant in de weg zat.
Dus moet hij die rechter, groen gemarkeerde, positie bedoeld hebben.

Zo lees ik het beslist niet. Daar kan echt geen mistverstand over zijn. (Tekst onder de foto).

"Red box is where I soldered the resistor but the original poster soldered where i have the green box (top right corner)."

Aan de kant van het moederbord waar de weerstand zit, zitten diverse elektronische onderdelen van het moederbord.
O.a. een "condensator" die inderdaad wat in de weg zou staan, als je inderdaad daar de weerstand soldeert.
Hoewel bij de DS415+ de onderdelen wat anders op het moederbord zijn gesitueerd, heb ik een vergelijkbare ervaring met dat weerstandje.

Je moet best wat buigen met de draden van het weerstandje om het genoeg "vrij" te zetten.
Je verkijkt je gemakkelijk op de afmetingen van die onderdelen en de onderdelen er vlakbij in de buurt. Maar het kan wel.
Het is echt "prutswerk" om het netjes te doen.
DS213j   2x 6TB WD Ultrastar     -  DSM 6.2  -  glasvezel 1 Gbps  (Odido) ZyXEL EX5601 + RT1900ac (AP) + Apple Airport Express (bridge)
DS415+  4x 4TB HGST Deskstar  -  DSM 6.2  -  glasvezel 100/100  (KPN) + 2x "SupeWifi" + RT6600ax + RT2600ac + MR2200ac  -  NVDIA Shield TV Pro
DS920+  4x 4TB WD Red Plus     -  DSM 6.2         +         DS420j   4x 4TB WD Red Plus   -  DSM 7.2.2
             Ervaring met routers van  DrayTek, Fritzbox, TP-Link  -  switches Netgear, ZyXEL  -  Access Points TP-Link, Grandstream.....

Offline Briolet

  • Global Moderator
  • MVP
  • *
  • Bedankjes
  • -Gegeven: 180
  • -Ontvangen: 2680
  • Berichten: 16.584
Re: Fout in Intel CPU serie C2xxx maakt Synology na 18 maanden onbruikbaar
« Reactie #556 Gepost op: 18 augustus 2019, 19:20:14 »
Het is blijkbaar toch voor twee interpretaties vatbaar. Zoals ik al schreef, heeft hij hem op de rode plek gesoldeerd. (Posting 1 augustus). Maar geen melding dat dit werkte.

Vervolgens een aantal meldingen dat dit de verkeerde plek is.

Op 2 augustus schrijft hij dat hij het weerstandje aan de onderkant gesoldeerd heeft en dat de nas weer tot leven gekomen is. Waarom anders het hele verhaal over ruimtegebrek bij de plaatsing. Op de rode plek is er ruimte zat aan de bovenkant. Op de groene plek zitten de pennen van de connector in de weg.

Doordat hij op 1 augustus niet schrijft dat het werkt, maar ik er uit op dat hij de weerstand verhuist heeft naar de groene plek.

Blijkbaar zijn toch twee manieren om dit te lezen.
  • Mijn Synology: DS415+
  • HDD's: 3x 3TB in SHR
  • Extra's: DS212J, RT1900ac

Offline Babylonia

  • MVP
  • *
  • Bedankjes
  • -Gegeven: 916
  • -Ontvangen: 1491
  • Berichten: 7.990
Re: Fout in Intel CPU serie C2xxx maakt Synology na 18 maanden onbruikbaar
« Reactie #557 Gepost op: 18 augustus 2019, 20:01:27 »
Vervolgens een aantal meldingen dat dit de verkeerde plek is.

Ja, door andere gebruikers aangedragen.  Niet dat hij het om die reden zelf heeft verplaatst.

Op 2 augustus schrijft hij dat hij het weerstandje aan de onderkant gesoldeerd heeft en dat de nas weer tot leven gekomen is.

Dat is ook te zien aan de gevulde "gaatjes" bij de plek van de rode rechthoek.
De plek aan de andere kant heeft mogelijk te maken met metalen afscherming van het moederbord aan de kant die je nu ziet?
(Nu bij demontage van de NAS verwijderd en niet te zien).
Waardoor het aan de kant die logisch "lijkt" om het daar te plaatsen, maar het door de afscherming juist meer problemen oplevert.
Dat heb ik bij de DS415+ om reden juist i.v.m. die afscherming, juist ook "aan de andere kant" moeten solderen.

Heb jezelf wel eens een NAS opengemaakt om een dergelijke modificatie uit te voeren?
DS213j   2x 6TB WD Ultrastar     -  DSM 6.2  -  glasvezel 1 Gbps  (Odido) ZyXEL EX5601 + RT1900ac (AP) + Apple Airport Express (bridge)
DS415+  4x 4TB HGST Deskstar  -  DSM 6.2  -  glasvezel 100/100  (KPN) + 2x "SupeWifi" + RT6600ax + RT2600ac + MR2200ac  -  NVDIA Shield TV Pro
DS920+  4x 4TB WD Red Plus     -  DSM 6.2         +         DS420j   4x 4TB WD Red Plus   -  DSM 7.2.2
             Ervaring met routers van  DrayTek, Fritzbox, TP-Link  -  switches Netgear, ZyXEL  -  Access Points TP-Link, Grandstream.....

Offline Briolet

  • Global Moderator
  • MVP
  • *
  • Bedankjes
  • -Gegeven: 180
  • -Ontvangen: 2680
  • Berichten: 16.584
Re: Fout in Intel CPU serie C2xxx maakt Synology na 18 maanden onbruikbaar
« Reactie #558 Gepost op: 18 augustus 2019, 20:10:31 »
Dat is lang geleden. Een 415+ en aan de bovenkant. En bij gebrek aan een ⅛ watt weerstand heb ik een dikke ¼ watt gebruikt, die er lag. Ik kan me geen ruimte probleem herinneren.
  • Mijn Synology: DS415+
  • HDD's: 3x 3TB in SHR
  • Extra's: DS212J, RT1900ac

Offline Babylonia

  • MVP
  • *
  • Bedankjes
  • -Gegeven: 916
  • -Ontvangen: 1491
  • Berichten: 7.990
Re: Fout in Intel CPU serie C2xxx maakt Synology na 18 maanden onbruikbaar
« Reactie #559 Gepost op: 18 augustus 2019, 20:17:51 »
Ik wel.  (Meerdere DS415+ NAS apparaten gemodificeerd).
Slechts enkele millimeters ruimte met de metalen afschermingsplaat.
Om in ieder geval absoluut geen risico te nemen heb ik de draadeindjes van de weerstand zo kort mogelijk bij het moederbord afgeknipt.
En erna nog met een vijltje / schuurpapiertje nog dichter tot op het moederbord vrijgemaakt.

Bij de DS415+ de afscherming bij deze foto indien gemonteerd aan de "onderkant" van het moederbord.
Het hele moederbord zit echter "omgedraaid" in de NAS. Ofwel met de afscherming "boven".
DS213j   2x 6TB WD Ultrastar     -  DSM 6.2  -  glasvezel 1 Gbps  (Odido) ZyXEL EX5601 + RT1900ac (AP) + Apple Airport Express (bridge)
DS415+  4x 4TB HGST Deskstar  -  DSM 6.2  -  glasvezel 100/100  (KPN) + 2x "SupeWifi" + RT6600ax + RT2600ac + MR2200ac  -  NVDIA Shield TV Pro
DS920+  4x 4TB WD Red Plus     -  DSM 6.2         +         DS420j   4x 4TB WD Red Plus   -  DSM 7.2.2
             Ervaring met routers van  DrayTek, Fritzbox, TP-Link  -  switches Netgear, ZyXEL  -  Access Points TP-Link, Grandstream.....

Offline Briolet

  • Global Moderator
  • MVP
  • *
  • Bedankjes
  • -Gegeven: 180
  • -Ontvangen: 2680
  • Berichten: 16.584
Re: Fout in Intel CPU serie C2xxx maakt Synology na 18 maanden onbruikbaar
« Reactie #560 Gepost op: 18 augustus 2019, 20:29:18 »
Maar goed, even een google search gedaan op 1515 in dat legacy draadje. Dat leverde 7 paginas op met dat nummer, waaronder deze met een plaatje:

https://community.synology.com/enu/forum/17/post/103095?reply=345445

Daar is de fix op de groene plek gedaan. En dat bericht is misschien eenduidiger.  Bovendien is dat de 1515+ en niet de 1815+ zodat dit direct het goede apparaat is. Verder is het de fix die Synology zelf aangebracht heeft. (Ervan uitgaande dat Synology niet meer aangepast heeft voor de fix)

Eén pen zal in beide gevallen de 0 of de plus zijn. En misschien zijn die twee andere pinnen wel intern verbonden zodat de groene en rode goed zijn?
  • Mijn Synology: DS415+
  • HDD's: 3x 3TB in SHR
  • Extra's: DS212J, RT1900ac

Offline Babylonia

  • MVP
  • *
  • Bedankjes
  • -Gegeven: 916
  • -Ontvangen: 1491
  • Berichten: 7.990
Re: Fout in Intel CPU serie C2xxx maakt Synology na 18 maanden onbruikbaar
« Reactie #561 Gepost op: 18 augustus 2019, 20:32:43 »
Als het zover is, ga ik eerst de printbaantjes wel na, naar welke onderdelen ze gaan.
DS213j   2x 6TB WD Ultrastar     -  DSM 6.2  -  glasvezel 1 Gbps  (Odido) ZyXEL EX5601 + RT1900ac (AP) + Apple Airport Express (bridge)
DS415+  4x 4TB HGST Deskstar  -  DSM 6.2  -  glasvezel 100/100  (KPN) + 2x "SupeWifi" + RT6600ax + RT2600ac + MR2200ac  -  NVDIA Shield TV Pro
DS920+  4x 4TB WD Red Plus     -  DSM 6.2         +         DS420j   4x 4TB WD Red Plus   -  DSM 7.2.2
             Ervaring met routers van  DrayTek, Fritzbox, TP-Link  -  switches Netgear, ZyXEL  -  Access Points TP-Link, Grandstream.....

Offline Seegle

  • Bedankjes
  • -Gegeven: 0
  • -Ontvangen: 1
  • Berichten: 5
Re: Fout in Intel CPU serie C2xxx maakt Synology na 18 maanden onbruikbaar
« Reactie #562 Gepost op: 20 augustus 2019, 13:02:55 »
Mijn 1515+ doet plots niets meer.
Blauw lampje knippert en oranje fout lampje knippert ook.
Voor de rest de lampjes op,de schijven branden maar geen lan!
Wat kan ik best doen?
Kan ik gemakkelijk migreren naar de 1090+?


Zie dit Topic.
  • Mijn Synology: Ds1515+
  • HDD's: 5

Offline bsuma

  • Bedankjes
  • -Gegeven: 5
  • -Ontvangen: 0
  • Berichten: 50
    • FotoSuma
Re: Fout in Intel CPU serie C2xxx maakt Synology na 18 maanden onbruikbaar
« Reactie #563 Gepost op: 05 september 2019, 12:36:18 »
Hallo, ook ik zit (nog steeds) met het probleem van een defecte DS415+
Ik heb inmiddels een nieuwe gekocht, maar, ik zou toch graag de oude gerepareerd zien met dat 100ohm weerstandje, alleen ben ik zelf niet bedreven genoeg om dat te doen.

Is er iemand in het Zuiden des lands die mij hierbij kan helpen ?? (Brabant of Limburg)

Ik hoop dat iemand me kan helpen. Bedankt alvast.
  • Mijn Synology: DS418
  • HDD's: 3x WD30EFRX 3TB

Offline chrisssj3

  • Bedankjes
  • -Gegeven: 0
  • -Ontvangen: 0
  • Berichten: 82
Re: Fout in Intel CPU serie C2xxx maakt Synology na 18 maanden onbruikbaar
« Reactie #564 Gepost op: 08 november 2019, 16:57:18 »
Vraag is dit nog een echt probleem?

Heb zelf de DS1515+... en ik hoop zo dat dit probleem opgelost is.
  • Mijn Synology: DS1515+
  • HDD's: 1x8TB 3x10TB 1x12 TB
  • Extra's: basis 2048MB

Offline Babylonia

  • MVP
  • *
  • Bedankjes
  • -Gegeven: 916
  • -Ontvangen: 1491
  • Berichten: 7.990
Re: Fout in Intel CPU serie C2xxx maakt Synology na 18 maanden onbruikbaar
« Reactie #565 Gepost op: 08 november 2019, 17:15:46 »
Dat ligt aan jezelf of het is opgelost?  Dat gaat namelijk niet vanzelf.
Heb je de NAS ooit opgestuurd naar Synology, of heb je het zelf verholpen middels het solderen van een weerstandje??
DS213j   2x 6TB WD Ultrastar     -  DSM 6.2  -  glasvezel 1 Gbps  (Odido) ZyXEL EX5601 + RT1900ac (AP) + Apple Airport Express (bridge)
DS415+  4x 4TB HGST Deskstar  -  DSM 6.2  -  glasvezel 100/100  (KPN) + 2x "SupeWifi" + RT6600ax + RT2600ac + MR2200ac  -  NVDIA Shield TV Pro
DS920+  4x 4TB WD Red Plus     -  DSM 6.2         +         DS420j   4x 4TB WD Red Plus   -  DSM 7.2.2
             Ervaring met routers van  DrayTek, Fritzbox, TP-Link  -  switches Netgear, ZyXEL  -  Access Points TP-Link, Grandstream.....

Offline chrisssj3

  • Bedankjes
  • -Gegeven: 0
  • -Ontvangen: 0
  • Berichten: 82
Re: Fout in Intel CPU serie C2xxx maakt Synology na 18 maanden onbruikbaar
« Reactie #566 Gepost op: 08 november 2019, 17:56:18 »
Nee, maar heb hem 2de hands overgenomen.. hij was wel zo goed als nieuw.. dus denk dat hij niet terug gestuurd is?
Kun je hem opsturen dan naar synology en dan fixen ze het?(de fout) (niet dat ik nu een probleem heb)
  • Mijn Synology: DS1515+
  • HDD's: 1x8TB 3x10TB 1x12 TB
  • Extra's: basis 2048MB

Offline Briolet

  • Global Moderator
  • MVP
  • *
  • Bedankjes
  • -Gegeven: 180
  • -Ontvangen: 2680
  • Berichten: 16.584
Re: Fout in Intel CPU serie C2xxx maakt Synology na 18 maanden onbruikbaar
« Reactie #567 Gepost op: 08 november 2019, 20:10:25 »
Vraag is dit nog een echt probleem?

Een hardwarefout lost zich zelf echt niet op. Het is een 'slijtage' probleem. Zoiets wordt alleen maar erger. Ja dus. Als jij een nas uit die productiereeks hebt, blijft het probleem aanwezig.

Synology lost het niet voor je op. Die verkopen liever een nieuwe nas. (Dat lees je ook duidelijk in dit draadje)
  • Mijn Synology: DS415+
  • HDD's: 3x 3TB in SHR
  • Extra's: DS212J, RT1900ac

Offline bsuma

  • Bedankjes
  • -Gegeven: 5
  • -Ontvangen: 0
  • Berichten: 50
    • FotoSuma
Re: Fout in Intel CPU serie C2xxx maakt Synology na 18 maanden onbruikbaar
« Reactie #568 Gepost op: 08 november 2019, 20:12:27 »
Ik héb een DS415 die het nu niet meer doet. Is er iemand die mij kan helpen door zo’n weerstandje te solderen ....???
Ik woon in het Zuiden van het land.

Ik hóóp dat iemand me kan/wil helpen .....


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
  • Mijn Synology: DS418
  • HDD's: 3x WD30EFRX 3TB

Offline Henk-ie

  • Bedankjes
  • -Gegeven: 8
  • -Ontvangen: 11
  • Berichten: 237
Re: Fout in Intel CPU serie C2xxx maakt Synology na 18 maanden onbruikbaar
« Reactie #569 Gepost op: 09 november 2019, 01:16:51 »
Is wel een beetje een ruim begrip. Het zuiden van het land.

Ik denk dat er weinig mensen zo zullen reageren.

Maar als je een klein beetje kunt solderen kun je dit makkelijk zelf doen.

Gr
Henk
DS 918+   4 x WD40EFRX                              -   12 GB  
                 --> hoofd NAS

DS 918+   2 x WD10EFRX, 2 x WD40PURZ    -    8 GB  
                 --> beveiligings camera's

DS 415+   4 x WD40EFRX                              -    8 GB   
                 --> backup DS 918

DS 213     2 x WD40EFRX                              - 512 MB 
                 --> Niet aktief


 

Verwijderen systeemvolume na fout met SHR

Gestart door nielsvriesBoard NAS hardware vragen

Reacties: 22
Gelezen: 7602
Laatste bericht 02 december 2014, 13:37:25
door Ben(V)
fout 0x80070185: De cloudbewerking is niet gelukt.

Gestart door jonkyboyBoard Cloud Station & Drive

Reacties: 1
Gelezen: 4487
Laatste bericht 14 juli 2020, 16:36:43
door Birdy
Firmware update fout onvoldoende vrije ruimte

Gestart door FrankTBoard Synology DSM 5.1 en eerder

Reacties: 7
Gelezen: 6750
Laatste bericht 04 oktober 2010, 22:02:18
door Michaelangelo
wat gaat er fout?

Gestart door ikkeenjij36Board SickBeard

Reacties: 0
Gelezen: 2423
Laatste bericht 29 december 2012, 12:38:21
door ikkeenjij36
fout spotweb bij 1e retrieve

Gestart door ikkeenjij36Board Spotweb

Reacties: 13
Gelezen: 4823
Laatste bericht 08 november 2017, 23:20:41
door ikkeenjij36