Synology-Forum.nl
Hardware ondersteuning => NAS hardware vragen => Topic gestart door: henkg op 08 april 2011, 12:47:41
-
Een UPS voor je DS? -> een korte review van UPS APC BE700G-GR
Intro, bij een stroomstoring wilde ik:
- Eis1 : Automatisch netjes afsluiten van de DS (en automatisch opstarten na herstel stroomvoorziening).
- Eis2: Zolang de DS stroom krijgt: ook stroom op mijn modem/ router en IP-cam
- Wens1: Toegang vanaf buiten tot DS (vereist stroom op DS én op modem/router)
- Wens2: Stroom op mijn modem/router voor internet toegang naar buiten, vanaf laptop thuis.
- Voorwaarde1: Compatible -via USB- met mijn DS210j
- Voorwaarde2: Niet te duur
Mijn verbruikers (gemeten met een energiemeter):
Een rekensom (wens1): 12 Watt modem/router + 3 Watt IP-cam + 20 Wat DS210j (niet slapende schijven) = 35 Watt.
Een rekensom (wens2): 12 Watt modem/router + 3 Watt IP-cam = 15 Watt (laptop op laptop-accu).
(Rekensom "wens2" vereist wel het direct -handmatig- afsluiten van de DS bij een stroomstoring. Nu is het wel mogelijk om de DS automatisch eerder/direct te laten afsluiten, maar dat is in strijd met mijn "wens1").
Goed, een hoop gelezen, en gekozen voor een UPS: de APC BE700G-GR Back UPS ES 700.
700 staat voor maximaal 700 VA (= 405 Watt). Let wel: dit betreft de maximale aansluitwaarde, niet de capaciteit van de accu.
G staat voor Green: Als één (de master aansluiting) geen stroom verbruikt, wordt de maximaal 3 andere aangesloten apparaten ook uitgeschakeld.
GR staat voor Germany: De 220V aansluitingen ("Schuko") die wij ook in NL hebben.
(APC heeft nog twee andere budget types: de 550 en de 450. De 450 heeft geen USB-mogelijkheid!)
De standaard specs moet je zelf maar even lezen op de site van de fabrikant.
Zonet ontvangen, uitgepakt, aangesloten, even uitgeprobeerd.
DSM rapporteert (alleen DS210j aangesloten):
- Fabrikant: APC
- Model: Back-UPS ES 700G
- Status: Verbonden
- Batterij is opgeladen: 100%
- Geschatte levensduur: 2625 seconden (= 44 minuten)
Is aan mijn eisen / wensen voldaan?
- Voorwaarde1: Ja, wordt ook herkend door mijn DS210j.
- Voorwaarde2: Ja ( 70,- incl BTW, excl verzendkosten)
- Eis1, eis 2: Ja
- Wens1: Ja, maar maximaal in het gunstigste geval ongeveer 1 1/2 uur (theorie o.b.v. specs, nog geen testervaring).
- Wens2: Ja, maar maximaal in het gunstigste geval ongeveer 4 uur (theorie, o.b.v. specs, nog geen testervaring).
Een paar losse opmerkingen:
- Levering omvat ook de benodigde USB kabel. De UPS kant heeft een niet standaard (10P10C; RJ50) connector.
- Bij stroomuitval geeft de UPS elke 30 seconden een paar piepjes. Wel goed hoorbaar, niet erg storend.
- De green functie (uitschakelbaar!) schakelt de overige aangesloten apparaten ook uit. Voor mij niet handig: de modem/router wordt dan ook uitgeschakeld. De green functie lijkt me wel nuttig als de master een PC is. Als die uitgezet wordt (ook als er stroomvoorziening is) zullen dan de overige aangesloten apparaten geen (sluip)stroom verbruiken.
- De bijgeleverde software voor een PC gebruik ik niet.
Samengevat: Dit type is compatible met mijn DS210j; voldoet redelijk tot goed aan mijn eisen /wensen. Voor het overbruggen van langdurige stroomstoringen is echter een beduidend zwaardere UPS vereist (of zelfs een aggregaat?).
Over een paar weken een update met praktijkervaringen.
EDIT(1) 2011-04-08: Bij volle accu stekker eruit getrokken. Enig aangesloten apparaat: DS210j (2x schijf 5400 rpm, niet slapend; 1x USB disk, slapend)
DSM system log:
- Warning 2011/04/08 14:24:02 SYSTEM Server is on battery.
- Warning 2011/04/08 16:12:10 SYSTEM Server going to Safe Shutdown.
16:12 - 14:24 = 108 minuten / 1 uur 48 minuten. Minder dan volgens specs. Geschatte levensduur zoals gerapporteerd door DSM is beduidend te laag, ook t.o.v. realiteit. Auto restart (na terugplaatsen stekker UPS) werkte naar behoren.
Binnenkort een volgende test ...
-
Een aanvulling op mijn OP
Samengevat: doet het gewoon, voldoet aan specs, is compatible, geen problemen (nog geen ongeforceerde stroomstoring gehad)
Na een kleine twee weken is het tijd voor een volgend testje.
Nu op UPS aangesloten: DS210j + Router Thomson TWG870 + IP Cam Edimax IC-3010 + Dect telefoon + slapende 2.5 inch USB drive op DS.
Totaal verbruik volgens energiemeter (inclusief verbruik UPS): 44 Watt.
Opmerking: Mijn twee DS schijven draaien altijd, door Surveillance Station. Reken bij twee wel slapende groene schijven op ongeveer 10 Watt minder.
Rapportage volgens DS:
- Status: Connected
- Battery charged: 100%
- Estimated battery time: 2625 sec (= 44 minuten)
Stekker UPS eruit getrokken: 10:52:20, system log DS meldt later:
- Information 2011/04/20 12:05:19 SYSTEM Windows file service was stopped.
- Warning 2011/04/20 10:52:20 SYSTEM Server is on battery.
Tijd op UPS batterij: 73 minuten (ruim één uur dus). Daarna nog ca 10 minuten stroom op overige apparaten tot shutdown UPS.
Let wel: bij een totaal verbruik van 44 Watt. Alleen de DS210j, met 2x groene 5400 rpm schijven verbruikt ongeveer 20 Watt bij draaiende schijven; ongeveer 10 Watt bij slapende schijven).
Conclusies:
- Voldoet aan mijn wensen. (een nette shutdown; nog even kunnen doorwerken; prijs/kwaliteit)
- Niet geschikt voor het overbruggen van langduriger stroomonderbrekingen.
- Compatible met DS210j
- De DSM (3.1 1613) estimated battery time klopt niet, is veel te kort.
- Deze UPS voldoet goed aan specificaties (specs: 75 minuten, gemeten: 73 minuten; beide bij 44 Watt)
Opmerking1:
Ik merkte eerder dat mijn externe USB backup disk (3,5", met aparte voeding) na herstel van de stroomvoorziening niet automatisch opstart. Het aan-knopje moet ingedrukt worden. Niet zo handig: je moet aanwezig zijn én eraan denken. Daarom gebruik ik nu een USB powered 2,5" disk.
-
Bedankt voor je uitgebreide verslag.
Ik ga ook een UPS overwegen echter modem, router en NAS staan niet vlak bij elkaar.
Misschien moet ik eerst een ander opstelling verzinnen.
-
Henk,
na jouw testverslagje gelezen te hebben, heb ik ook deze UPS aangeschaft, niet vanwege zijn "dikke"power, maar wel om de handige uitvoering. Zoiets had ik net nodig in mijn meterkast. Hier op aangesloten een ziggo-modem, een router, de NAS, en een server. Wordt idd. netjes gezien in de NAS, ook even uitgevinkt :D dat hij bij een stroomuitval de UPS niet uit hoeft te schakelen....... daar ging m'n server :D
Verder voldoet hij ook aan mijn wensen, met de software (kan) ik ook niets mee, omdat de UPS op de NAS zit aangesloten. Het zou wel fijn zijn als mijn server een nette shut-down zou krijgen, maar het is idd. kiezen waar je de USB kabel in stopt.
Einde test :D geniet van het weer !!
Grtn.
-
Ik heb sinds gisteren een APC back ups cs350 aan mijn DS 209+II hangen
Deze server sluit bij test netjes alle services af en ontkoppeld volumes.
Dan een halve minuut later schakelt DS uit alsmede de APC back ups.
Ofschoon in config scherm van DS apparaat moet herstarten na stroomuitval gebeurt dat niet meer omdat de UPS handmatig moet worden aangezet door de powerknop in te drukken.
Daarna start de Synology wel op.
Dat is dus een tekort koming in functie van de UPS.
ofschoon de geschatte capaciteit van de DSM 3.1 berekend ca 4200 seconden wordt dit niet behaald.
Ik heb ingesteld na 10 minuten services stoppen en afsluiten.
et belangrijkste voor mij is opvang van korte stroom onderbrekingen od spanningsdippen en het voorkomen van schade aan bestanden en/of besturingssysteem
-
Een nette shut-down van een Windows PC door de combinatie DS+UPS?
Ik vond de DSM instelling 'Enable network UPS server' al een tijdje intrigerend. Wat kan dat doen? Kan bij een stroomonderbreking een nette shutdown van de DS ook een nette shutdown verzorgen van een (Windows) PC?
Toevallig kwam ik dit gisteren tegen:
http://www.gadgetvictims.com/2010/02/ba ... -home.html (http://www.gadgetvictims.com/2010/02/battery-backup-solution-for-home.html)
Interessant, maar wát wáár aan te passen?
Dus maar eens het een en ander geprobeerd. Mijn bevindingen, als aanvulling op bovenstaande link:
Als eerste heb ik (als test) in DSM bij 'Enable network UPS server' het lokale IP-adres van mijn draadloos verbonden, op accu werkende laptop ingevuld.
Daarna was het even zoeken.
Locatie ups.conf en upsd.users: /usr/syno/etc/ups/
In ups.conf (niets gewijzigd) staat de naam van de ups (merkwaardig genoeg is die 'ups')
[ups]
driver = usbhid-ups
port = auto
In upsd.users heb ik een user toegevoegd: monuser2. Dit omdat ik niet wist en weet of monuser nodig is voor de Synology.
[monuser]
password = secret
upsmon master
[monuser2]
password = geheimpje
upsmon slave
In de WinNUT configuration tool heb ik toegevoegd aan de configuration file:
MONITOR ups@192.168.0.131 1 monuser2 geheimpje slave
(waarbij het IP adres uiteraard het adres van de DS is).
Instellingen configuration tool: net zoals vermeld in de link.
En het werkt! UPS was en is via USB met de DS verbonden. Bij een shut down van de DS wordt ook de laptop keurig afgesloten.
(Voor alle duidelijkheid: mijn testopstelling is natuurlijk weinig praktisch).
Edit 2011-07-01: Ik zie nu dat de aanpassing in upsd.users is overschreven met default waardes. Hoogstwaarschijnlijk door een DS FW update.
-
@Henk
Waar het je deze UPS gekocht voor € 70 ?
Ben hier ook in geïnteresseerd.
Dank, Stefan.
-
Gekocht bij Redcoon, die heeft hem niet meer. Was misschien een goedkoop ingekochte partij (wel nieuw, productiedatum was dec 2010).
-
Heb je misschien negatieve ervaring met je synology nas indien de stroom een keer uitvalt? Ben wel benieuwd waarom je een UPS gekocht hebt.
-
Heb je misschien negatieve ervaring met je synology nas indien de stroom een keer uitvalt? Ben wel benieuwd waarom je een UPS gekocht hebt.
Dirk, ik zie nu pas je vraag.
- Nee, nog geen negatieve ervaringen met DS door stroomuitval. Sterker nog: sinds DS geen stroomuitval gehad.
- Toch UPS aangeschaft, om problemen vóór te zijn. Niet eens zozeer om datacorruptie te voorkomen, maar meer om een uurtje (met laptop) te kunnen doorwerken op internet.
- Bijkomend voordeel: in mijn gang hangt een lamp met bewegingsdetector. Die is ook op de UPS aangesloten. Net zoals mijn dect telefoon. Dat geeft een veilig gevoel.
Afsluitend, eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat het wéten, weten of het werkt, ook een reden was.
-
Toch UPS aangeschaft, om problemen vóór te zijn. Niet eens zozeer om datacorruptie te voorkomen, maar meer om een uurtje (met laptop) te kunnen doorwerken op internet.
Precies dus waar een UPS niet voor bedoeld is :mrgreen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterrup ... wer_supply (http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply)
-
Een update: praktijk-ervaringen met de UPS APC BE700G-GR, sinds april 2011.
- Nog geen stroomstoring gehad.
- Nog geen enkel probleem ondervonden.
- Gisteren een test uitgevoerd. (leegtrekken van de accu is slecht voor de accu, doe zo een test maximaal 1 a 2x per jaar)
Netvoeding UPS losgekoppeld 15:10, Safe shutdown DS 16:10, power down overig (o.a. router): 16:20
Na weer aansluiten van de UPS netvoeding startte de DS automatisch weer op.
Dus, met ongeveer 45 Watt verbruik (DS210j, niet slapend; Ip-cam; router; Dect-telefoon) kan ik ongeveer 1 uur overbruggen. En, belangrijker, altijd een safe shutdown van de DS.
(DSM geeft bij 100% acculading aan: 1807 seconden (dat is ongeveer 30 minuten). Een erg voorzichtige DSM prognose dus.)
-
En, belangrijker, altijd een safe shutdown van de DS.
Is een safe shutdown zo belangrijk bij een eventuele stroomuitval of is dit alleen maar van toepassing indien je NAS in een Raid-configuratie staat :?:
Ik heb overigens jaren in mijn werkcomputer steeds een raid-configuratie gehad en bij stroomuitval nog nooit een corrupte raid of data-uitval gehad :)
Misschien had dit alles wel te maken omdat ik de write-back cache steeds had uit staan op de computer :)
Ik heb geen idee of de NAS gevoeliger is aan stroomuitval tov een computer :?:
-
Is een raid opstelling kwetsbaar?
Mijn AS/400 had een defecte schijf, een van de vele in een raid5 opstelling.
De IBM monteur kwam langs om deze te vervangen, zijn hot swapable.
Hij trok de verkeerde schijf eruit 8)
Arme man half in paniek, ik gewoon dat ding uitgezet, 50 man een uurtje vrij :D
Goede schijf vervangen en aangezet zonder data verlies, na een paar uur was de raid5 opstelling weer helemaal gezond.
Misschien gewoon geluk gehad, zal het nooit weten.
-
Het zou jammer zijn om enkel voor datacorruptie te voorkomen bij je NAS een UPS te moeten voorzien :evil:
Want dan heb je het lagere stroomverbruik van je NAS al teniet gedaan aan je UPS :?:
-
Zoveel verbruikt een ups nu ook weer niet, als de accu's vol zijn valt het echt wel mee.
-
Misschien een domme vraag, maar ik vertrouw op jullie clementie :-):
Gaat bij gebruik van een UPS, de NAS niet meer in hybernation? Dat lijkt me niet logisch, maar ja, als de USB verbinding van PowerShute (APC)actief is..??
En de UPS verbruikt dus meer stroom dan de nas bespaart in slaapstand..?
-
Er staat nergens dat (de schijven van) een NAS mét UPS niet meer gaan hibernaten, wel dat een extra apparaat ook stroom verbruikt.
Ook bij een reeds volle accu zal een UPS stroom verbruiken. Er zit een stekker aan, en hij staat aan. Hoeveel? Dat weet ik niet. Zo op de gok ergens tussen 2 en 5 Watt, voor misschien druppelladen en overhead. Alleen gebaseerd op de "hand-methode" (de UPS voelt nergens lauw-warm aan).
Het is me nu teveel moeite om een vergelijkende meting met een energiemeter te doen. Misschien ooit, een keertje als ik toch de UPS volledig down gooi.
-
Wat is belangrijker, data veilig of stroom besparen?
-
Wat is belangrijker, data veilig of stroom besparen?
Een aantal jaren geleden kreeg ik een rondleiding in een data-centrum. Daar stonden twee, meters grote diesel-aggregaten continue te draaien, voor het geval dat. En nog eens twee andere stonden stand-by.
Mijn punt is: Stroom (energie) besparen is wel degelijk een issue. Bij te hoge kosten (teveel verspilling, nodeloze CO2 productie) kun je beter je verlies nemen, en terugvallen op een goede, recente backup.
-
Natuurlijk gebruiken alle apparaten die op het stopcontact zijn aangesloten stroom.. Of dat nu in standby is, druppelladen, of wellicht zelfs lekstroom.. Daar komt natuurlijk ook verantwoord energiegebruik bij kijken...
Ik vind de vraag interessanter of je alleen wilt kunnen terugvallen op een backup, of ook wil voorkomen dat er überhaupt iets mis gaat/kapot gaat bij blikseminslag of spanningsuitval.
Het risico van dat laatste is waarschijnlijk (erg) klein, maar als dat gebeurt heb je, zonder een ups, ook te maken met vervangingskosten van de nas en/of de hd.
Voor mij zijn het veiligstellen van de gegevens (backup) het belangrijkste, maar ik wil ook zoveel mogelijk zien te voorkomen dat mijn nas mogelijk uitvalt of wordt beschadigd door blikseminslag/stroomuitval. Dat is dus een kansinschatting en keuze. Net zoiets als bij gewone verzekeringen: je hebt ze om in geval van schade ingedekt te zijn, maar in de praktijk gooi over het algemeen elke keer toch weer geld weg aan de premie voor iets dat je niet (hebt) gebruikt..
Het is dus een persoonlijke keuze om voor het een en/of het andere te kiezen.
Dit wordt nu eigenlijk wel off-topic hier... Ook een beetje mijn schuld... :oops:
-
Maakt het ook uit welke USB-poort, in de DS, je gebruikt om de UPS op aan te sluiten?
-
Nee. Maakt niet uit.
-
Maakt het ook uit welke USB-poort, in de DS, je gebruikt om de UPS op aan te sluiten?
Alleen de USB poorten op de achterkant voorkant gaat niet werken.
-
Een aantal jaren geleden kreeg ik een rondleiding in een data-centrum. Daar stonden twee, meters grote diesel-aggregaten continue te draaien, voor het geval dat. En nog eens twee andere stonden stand-by.
Dat is andere koek dan een kleine UPS, en zal veel minder zuinig zijn. Ik kan me van heel lang geleden zo'n installatie uit een ziekenhuis herinneren. Daar dreef een externe stroombron een zeer zwaar vliegwiel aan. Dat vliegwiel gaf zijn energie weer aan een dynamo die het noodstroom circuit van het ziekenhuis bediende. De diesel generatoren stonden daar uit, maar konden zeer snel opgestart worden. Het vliegwiel moest dan de stroom leveren totdat de aggregaten opgestart waren. Maar het rendement van zo'n dynamo is op zijn best iets van 95%, dus gooi je constant 5% van je vermogen weg.
-
Gebruikerservaring, update:
UPS (APC BE700G-GR), aangeschaft en aangesloten begin april 2011 (eerst op een DS210j, later op een DS412+).
Nu, na ruim 3 jaar: Doet het nog steeds op de originele accu. Geen problemen, slechts één keer een niet bedoelde stroomstoring gehad, door eigen schuld.
Zonet heb ik de stekker eruit getrokken voor een accutest.
Vooraf gekeken in DSM: 22,25 minuten. Werkelijk tot safe mode: 27 minuten.
Over een klein jaartje ga ik uit voorzorg de accu vervangen.
Heb ik de UPS nu echt nodig gehad? Nee, in de praktijk niet, maar dat weet je alleen achteraf. Het gaf en geeft wel een veilig gevoel. Zeker een tijdje terug, toen ik de 4x2TB disks verving door 4x4TB. Tijdens migreren - dat duurt ruim 24 uur per disk- is er immers geen RAID bescherming. Ook bij acties als installeren van een nieuwe FW voelt het veilig.
Aangesloten op deze UPS: DS412+, 4x WD40EFRX niet slapend, modem, router, switch, DECT telefoon, IP camera.
-
Stekker eruit voor een accu test.
Is dat niet in te stellen via software?
Of is het via een NAS niet in te stellen?
Op mijn werk had ik een vrij zware APC met nog een externe accu.
In de software kon ik zo'n test instellen, als de accu dan op 15% kwam schakelde hij weer over op stroom.
Voor de accu's schijnt dit "goed" te zijn. Deed dit eens per kwartaal dacht ik.
Thuis wil ik er ook een maar om een of andere reden komt het er niet van.
-
Nee Robert, voor zover ik weet heeft deze UPS niet iets als een zelftest. Het is consumentenspul. Toentertijd EUR 71,- nu circa 83,-
Daarbij: de 230V stekker eruit trekken is "echt". Een apparaat zelftest misschien niet helemaal.
Misschien dat de meegeleverde Powershute software daar iets voor heeft. Die software is echter bedoeld voor (Windows) PC's. Voor een Synology heb je dat helemaal niet nodig, het werkt out of the box. De Powershute installatie-cd zit nog steeds in het gesealde hoesje ;)
-
PowerShute, dat was het. Ik wist de naam niet meer.
Die zelftest schakelde de UPS over op batterij voeding, als de accu voldoende ontladen was schakelde de UPS weer over op 230V.
Mijn kleine datacenter kon er toch 4-5 uur op draaien.
Een AS/400, twee netwerkservers, modems, switches en een telefooncentrale.
Centrum Amsterdam en stroomuitval kwam toch wel regelmatig voor.
-
Je kunt die UPS inderdaad via de PowerChute software testen. Ook geeft de software keurig aan of de accu nog in goede staat verkeerd of eventueel vervangen moet worden.
Ik hang mijn UPS'jes eens per jaar even aan een laptop om de boel te testen en de status te bekijken.
-
Knoop doorgehakt, een BE700G-GR zojuist besteld :)
2 NASsen, een switch en een accesspoint moet er wel op passen.
Later voor in de meterkast nog eentje aanschaffen voor modem/router en dect-telefoon.
-
Hoi Robert,
Ikzelf heb sinds een klein jaar een ES 700G.
Hierop aangesloten DS1513, DS210j, 3 switches, Modem (heb een lange 220 kabel getrokken)
Volgense Synology UPS monitor houdt deze het 1717 seconden vol (28 minuten).
Geeft gewoon een veilig gevoel.
Op dit model kan ik geen UPS/Batterij test uitvoeren zoals wel kan op de professionele modellen, helaas.
Zorg ervoor dat het USB kabeltje erbij zit anders heb je een probleem om hem aan te sluiten.
Success
-
BE700G-GR zit er nu tussen :)
Twee NASsen, een switch en een eSata backup schijf.
Leuk dat je de beide NASsen kan opgeven. De ene regelt het voor de andere.
Binnenkort eens een keer de stekker eruit trekken.
-
Heb je de stekker er al eens uitgetrokken?
Ben benieuwd naar je resultaat.
-
Dat "voor elkaar regelen" werkte bij mij niet lekker.
Tegenwoordig heeft iedere NAS zijn eigen UPS van het type APC Smart-UPS 750VA LCD 230V SMT750I.
Sinds ik met deze configuratie werkt slaapt de Synology ook weer naar behoren.
-
Heb je de stekker er al eens uitgetrokken?
Dat is toch het eerste wat je doe, na installatie?
Het resultaat is voorspelbaar.
Voor de rest is het maar een saai ding. ;)
-
Ja je het is voorspelbaar. Maar dan nog kun je benieuwd zijn.
Misschien een test gedaan hoelang het het volgehouden werd?
Of iets verkeerd gegaan?
Dus zo standaard voorspelbaar als jij het schets is nou ook niet weer zo.
-
Als ik instel dat de NAS na 5 minuten down moet en hij gaat na 5 minuten down, dan noem ik dat voorspelbaar. ;)
-
Ik wil hem significant langer in de lucht houden omdat de camera's op de NAS wegschrijven. Voor 5 minuten koop ik geen UPS.
-
Deze UPC kan bij mij ruim 20 minuten alles voeden.
Twee NASsen, 24-poort switch en een eSata externe schijf.
-
Heb je de stekker er al eens uitgetrokken?
Ben benieuwd naar je resultaat.
Zie: http://www.synology-forum.nl/hardware-vragen/ervaringen-gezocht-over-ups-en-voor-een-1511/msg126772/#msg126772 (http://www.synology-forum.nl/hardware-vragen/ervaringen-gezocht-over-ups-en-voor-een-1511/msg126772/#msg126772)
Ik ben tevreden over deze UPS
-
Volgens de inschatting van mijn DSM 9.520 seconden :)
-
En ik kocht een UPS om bij stroomonderbreking 3 tot 1 NAS-sen netjes af te laten sluiten en bij een opgeladen accu ze zo snel mogelijk weer automatisch op te laten starten.
-
@gobert. Ik wil juist dat mijn nassen netjes afsluiten.
Zodat de data behouden blijft.
Dat mijn camara's een half uur uitvallen zou mij een zorg zijn.
Zo heeft ieder weer zijn eigen prioriteiten.
-
Iemand een idee wat een UPS zelf aan stroom verbruikt om de accu op te laden en geladen te houden, dat is erg slecht terug te vinden in de leveranciers specificaties.
-
Volgens mij iets van 3 tot 5 watt.
Maar dat heb ik ergens ooit een keer gelezen.
Geen idee of het klopt.
-
http://nl.hardware.info/reviews/1823/9/9-ups-apparaten-vergelijkingstest-testresulaten
-
Jullie zijn snel ;-)
tnx het valt mee eerlijk gezegd nog een beetje tegen voor een 550VA UPS 5,8 watt dat is net zoveel als een camera of een extra accesspoint in huis.
Brengt me aan het twijfelen, al die kleine slurpers geven toch uiteindelijk best wel een grote 24x7 kWh factor op een jaar gezien.
-
@Gobert. Ik wil juist dat mijn nassen netjes afsluiten.
Zodat de data behouden blijft.
Dat mijn camara's een half uur uitvallen zou mij een zorg zijn.
Zo heeft ieder weer zijn eigen prioriteiten.
Ik ook, maar hij moet zo lang mogelijk op de UPS draaien. Dat gaat trouwens goed. Al twee keer een langere stroomstoring gehad, keurig opgevangen. De UPS rapporteert dat ook keurig per email.
-
Op dit moment is mijn UPS vier jaar oud, nog met originele accu.
Zonet een “leegtrek” test gedaan.
37 minuten bij een apparaatverbruik van ca 70 Watt (DS412+, EPC3925, 1x switch)
Nog redelijk goed, maar minder dan eerder. Het wordt tijd om de accu te vervangen.
Gebruikservaringen de afgelopen vier jaar:
- Altijd ingeschakeld geweest (eerste jaar met een DS210j)
- Probleemloze werking
- Nog geen echte stroomstoring gehad
- Wel een paar keer een verkeerde stekker eruit getrokken; dan wel in de meterkast de betreffende groep uitgeschakeld (met een UPS word je hierin een beetje slordig)
- Tijdens upgraden van 4x 2TB naar 4x 4TB gaf de UPS een veilig gevoel (want geen RAID bescherming tijdens het upgraden dat vier dagen duurde)
Was mijn UPC de afgelopen vier jaar echt onmisbaar? Nee. Wel een veilig gevoel. En ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
-
Wat mij betreft heb ik alleen een UPS om alles de gelegenheid te geven een ordentelijke powerdown te doen.
Ik heb niet het idee om de totale tijd dat er geen spanning is uit te zitten.
Dan zou ik zo'n zware ups moeten hebben dat het weer veel te duur zou worden.
Dus het teruglopen van de accu capaciteit is niet zo'n probleem, zolang hij het nog maar een minuut of vijf volhoud om ordentelijk af te sluiten.
Ik heb vanuit de meterkast waar de ups staat dan ook wandcontactdoos in m'n werkkamer aangesloten zodat m'n PC er ook op zit.
-
Ik heb er twee in gebruik.
In de meterkast modem, router en dect station.
Computerruimte twee NASsen en een switch.
Ingesteld dat na 10 minuten de boel netjes afsluit.
Ik kies dus ook niet voor een zo lang mogelijke tijd.
-
Volgens mij is een UPS ook alleen bedoeld om de korte tijd te overbruggen totdat een zwaardere diesel- of benzine-aggregaat opgestart is. Op zo'n dieselaggregaat houdt je het dan dagen vol. :P
-
Welk diesel aggregaat kun je mij adviseren, Briolet?
-
Zoiets is wel voldoende voor je NAS
http://www.bostools.nl/aggregaten/inverter-aggregaten/kipor-sinemaster-ig-770/
-
In Nederland zul je niet snel een langere stroomonderbreking hebben, maar ik heb ook een vakantiehuisje in de Ardennen gehad. Daar lopen veel stoomdraden nog bovengronds en bij een storm wil er nog wel eens een boom op zo'n kabel vallen. De laatste keer was het niet eens tijdens de storm, maar een dag later. We hadden wel gezien dat er een boom langs de weg iets scheef stond, maar hadden het niet verwacht dat hij na het het gaan liggen van de wind om zou gaan. Hij viel volledig over de weg en de kabels die aan de andere kant van de weg liepen. Ook van Frankrijk herinner ik me lange stoomonderbrekingen na een storm. Dat red een simpele UPS niet als je door wilt gaan met je werk.
Wat dat betreft hebben we het in Nederland goed voor elkaar. Hier ging de laatste 230 volt electriciteitskabel al zo'n 40 jaar geleden onder de grond. (ergens in de jaren '70 dacht ik)
-
Ik heb net ook een BE700G-GR besteld, maar kan ik ergens een uitleg vinden voor het juist aansluiten, of is het gewoon de 220V stekker van mijn DS415play en KPN Experia box er in en klaar ?
En welke instellingen kan ik straks het beste instellen bij cofiguratiescherm > hardware & stroom > UPS
-
Stekkers erin en klaar.
USB kabel in de NAS en bij Configuratiescherm, Power kan je wat zaken instellen.
Moet de NAS meteen uit bij een stroomstoring of zolang als de accu het toelaat, en minuten daar tussen.
Wat je zelf het prettigste vind.
-
Hey Robert,
Ik heb ook de Ups die jij hebt maar als ik een stroom storing hier heb gaat de nas in veilige modus en ontkoppelt alle schijven maar blijft wel aanstaan. Hij schakelt zichzelf niet uit? Hoe heb je dat ingesteld staan als ik vragen mag?. Of heb je nas in veilige modus en dat je nas dan de Ups uitschakelt?.
Gr Davey
-
Daar ben ik ook wel benieuwd naar, want wil het straks ook graag zo instellen dat na 10 minuten alles netjes afsluit.
-
Niemand ? Is er misschien iemand die even een screenshot wil posten hoe de instellingen moeten staan om de NAS helemaal te laten afsluiten na 10 minuten ? Ik krijg mijne vanmiddag binnen dus wil het graag meteen helemaal goed zetten...
-
Het werkt als volgt.
Je kunt de tijd instellen die je NAs door moet draaien voor hij naar safe mode gaat.
Vervolgens kun je dan aanvinken dat als je NAS naar safemode gaat hij de UPS moet uitschakelen.
Dan haalt de UPS de spanning eraf en is alles echt uit.
Meer dingen instellen op je UPS kun je met het windows programma dat meegeleverd wordt, maar daar moet je hem voor aan je PC hangen.
Dus het handigste is om dat eerst te doen als je hem binnen krijgt.
Hier een screenshot van de UPS instellgen in je NAS.
-
Mijn DS712+ gaat uit na 10 minuten.
En mijn DS1812+ tot de accu het bijna begeeft, de UPS schakelt dan uit.
Komt de stroom weer terug start de boel weer vanzelf op.
Eigenlijk moet ik dit eens per maand of zo eens testen maar dat komt er nooit van.
-
Zeker als je de accu een beetje goed wilt houden !
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
?...
Uitleg graag!
-
Uitleg over de accu?
Het is voor zo'n accu goed om nu en dan ontladen en geladen te worden.
Jammer dat Synology er niet een soort test mode bij maakt.
Op een anders systeem kon ik de APC UPS met software zo instellen dat hij maandelijks een testcycle deed.
Ontladen tot zoveel % en dan weer terug op normale power.
-
De accu "slijt" harder, bij het leeg trekken en weer opladen.
-
Zelfde als de batterij in je laptop. Hele volksstammen vinden het vreemd dat ze steeds korter op die batterij kunnen werken.
En als je dan vraagt hoe ze er mee omgaan : ALTIJD aan de stroom, meneer !
Niet vreemd dat de batterij dan 'lui' wordt !
Staat dus altijd op te laden, van 99 naar 100%. Even werken, oh, ik ben 1% gezakt. Nu weer snel opladen.
Indien het mogelijk is, haal je gewoon die opgeladen batterij eruit!
Thuis op stroom, en zodra je mobiel gaat, hup, de batterij er weer in. De mijne is na 3 jaar nog in top conditie. 6 uur op batterij is geen uitzondering.
Maar het is voor een hoop mensen niet 'gemakkelijk' dus hangt ie constant aan de stroom. Zonde hoor !
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
De accu "slijt" harder, bij het leeg trekken en weer opladen.
nog nooit van dit soort onzin gehoord !!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Om het meteen zo als onzin af te serveren hoeft ook niet 8)
Ik ging er gewoon van uit dat af en toe ontladen niet slecht zou zijn.
Misschien is dat wel slecht. Op de APC site kan ik het zo snel niet vinden.
-
Een hoop "beweringen" over accu's hierboven. :o
Wat goed of slecht is voor een accu is afhankelijk van het type accu.
De feiten vind je bijv. hier (http://batteryuniversity.com/learn/). :geek:
Zie vooral het deel "How to Prolong Battery Life".
-
Is afhankelijk van het type accu.
Met name Nikkel Cadmium accu's hebben last van een geheugen effect.
Die moet je steeds zo ver mogelijk leeg maken en dan weer opladen.
Lithium Ion accu's moet je daarenteegen als het kan zo vol mogelijk houden en zo snel mogelijk weer bijladen.
Als je die helemaal leeg trekt heb je zelfs kans dat ze niet meer op te laden zijn.
Gelukkig wordt dat meestal voorkomen door de electronica die er omheen gebouwd is.
Zo heeft elk type accu weer andere eigenschappen.
De accu's die voor UPS-en worden gebruikt zijn SLA's (Sealed Lead Acid) ofwel lood accus's met zuur net als in een auto.
-
APC geeft zelf aan dat de accu 3-5 jaar mee gaat.
Ik heb er twee in gebruik, vervangings accu kost voor de één 29 euro en de ander iets meer.
In 3-5 jaar zijn dat de kosten niet.
-
Ja eigenlijk moet je accu's voor UPS-en gewoon preventief vervangen.
Volgens Murphy zijn namelijk altijd net versleten op het moment dat er een stroomstoring is. ;D
-
Precies.
En bij Configuratiescherm, power, ups kun je zien hoeveel minuten de ups stroom kan leveren.
En dat neemt af met de tijd.
Edit: er staat hoeveel seconden de ups mee gaat.
Bij mij nu 1177 seconden. Was vorig jaar bij aanschaf nog boven de 1200 seconden.
-
Om het meteen zo als onzin af te serveren hoeft ook niet 8)
Ik ging er gewoon van uit dat af en toe ontladen niet slecht zou zijn.
@Robert, jouw stelling vind ik ook géén onzin hoor !
Wat jij beschrijft is volgens mij echt het meest voor de hand liggend.
Ik dacht dat de hoofd reden voor het gebruik van een batterij was, dat ie gewoon zijn werk moet doen indien ie NIET aan stroom hangt.
En zodra ie leeg raakt, laden we hem gewoon weer op.
Daar is ie voor gemaakt, en dat moet ie gewoon een x-duizend keren doen.
-
Weet je hoe dit draadje heet?
-
EN hoe oud :lol:
-
Ik heb net mijn BE700G-GR binnen gekregen, maar er zit op de zijkant een print van een test rapport geplakt, en de sticker die aangeeft welke 4 stopcontacten via de accu werken zit op het zakje met de boekjes en snoeren geplakt, ik krijg dus zwaar het idee dat dit niet een nieuw product is. Hadden jullie ook zo'n test rapport op de BE700G-GR zitten toen jullie hem nieuw uit de doos haalde ?
-
Ja.
Edit: zie plaatje.
-
Volgens mij zat er een soort van "kassabonnetje" op met wat testgegevens.
De stikker met welke contacten via de accu lopen zat over die contacten heen geplakt, niet op het zakje met papieren.
Bij twijfel direct even contact opnemen met de leverancier.
-
Ik heb net mijn BE700G-GR binnen gekregen, maar er zit op de zijkant een print van een test rapport geplakt
Hadden jullie ook zo'n test rapport op de BE700G-GR zitten toen jullie hem nieuw uit de doos haalde ?
Zie: http://www.apcmedia.com/salestools/JLAI-7U75D4/JLAI-7U75D4_R0_EN.pdf?sdirect=true
-
Vervolgens kun je dan aanvinken dat als je NAS naar safemode gaat hij de UPS moet uitschakelen.
Dan haalt de UPS de spanning eraf en is alles echt uit.
Effectief betekent dit dat de nas zich niet zelf afsluit. Dat haal ik ook uit de help file. De nas gaat gewoon in safe mode en in die mode kan het geen kwaad als de stroom wegvalt.
Ik heb geen UPS en als ik in de UPS menu ga, zie ik de optie niet om de UPS zelf uit te laten schakelen. Ik gok dat die optie pas zichtbaar wordt als je een UPS hebt die die optie heeft en de nas met deze ups verbonden is.
-
Ja.
Edit: zie plaatje.
Klopt die print bedoel ik...
Ik heb ook even contact gehad met de winkel waar hij vandaan komt en die hebben mij gegarandeerd dat het hier om een nieuw product gaat, hij heeft alleen in een vitrinekast gestaan in hun showroom. Ze gaven ook aan dat het niet netjes was dat ze dit niet hadden gemelden en hebben nu aangegeven dat 30 euro van het aankoop bedrag retour gaan storten om deze fout recht te zetten...
Weer opgelost dus ;)
-
Ik meldde op 29 maart 2015 (http://www.synology-forum.nl/hardware-vragen/een-ups-voor-je-ds-gteen-korte-review-van-ups-apc-be700g-gr/msg152541/#msg152541) alleen even dat ie het nog doet, na vier jaar.
Veel reacties. Leuk: een UPS kan nuttig zijn. Wel weinig over de review van dit specifieke merk/model.
Toch even twee dingen n.a.v. reacties:
- Leegtrekken van een loodaccu (gel of niet) is slecht voor zo een accu, ik doe dat eens per jaar. Een softwarematige test (ik weet niet welke) houdt denk ik een flinke reserve, meer dan 30 – 40% (?), en geeft dan toch nuttige info. Daar moet een lood accu wel tegen kunnen. Bij NiMH / Li-ion ligt dat anders, maar in deze APC UPS zit een loodaccu.
- De instelling “Shutdown UPS when the system enters safe mode”. Die staat bij mij uit. Safe mode is mij genoeg, de DS verbruikt dan nog wel iets, maar weinig. De resterende UPS capaciteit kan ik dan benutten (de eerste stroomstoring moet nog komen) om de modem/router, switch en DECT telefoon van stroom te blijven voorzien. Ik zou dan nog een paar uurtjes kunnen bellen en doorwerken op een laptop met accu. Uiteraard alleen als de kabelkast in de straat nog wel stroom heeft.
-
Maar @henkg, dankzij jouw verhalen over deze ups heb ik hem toen ook gekocht.
En geen moment spijt van gehad!
Toch een bescherming tegen spanningspieken en uitval, kan nooit kwaad!
-
Ik heb de UPS inmiddels aangesloten op mijn DS415play en alles ingesteld via "configuratiescherm > hardware & stroom > UPS" en getest, en alles werkt. Ik heb alleen nog 1 vraagje, Bij stroomuitval (bij mijn test de stekker van de UPS uit het stopcontact) geeft de UPS elke 30 seconden een paar piepjes. Is dit nog ergens uit te zetten, heb al gezocht in de handleiding maar kan het niet vinden...
-
Als het goed is heb je er software voor je pc bijgekregen om hem te kunnen configureren.
Moet je hem wel rechtstreeks via de usb poort aan je pc hangen.
Of dat piepen uit te zeten is weet ik niet, maar als het kan moet het daarmee.
-
Daar kon het inderdaad mee worden uitgezet, heel erg bedankt voor de info ;)
-
Na vijf jaar en vier maanden werkt mijn APC BE700G nog steeds naar behoren. De laatste leegtrektest gaf nog redelijk goede resultaten. Toch vond ik het tijd worden om de accu preventief te vervangen.
Zo zag de oude, originele accu er uit:
[attachimg=1]
Niet helemaal fijn dus (binnenkant van het accuvak was gelukkig nog helemaal schoon).
Het vervangen van de accu was een makkie, op wat gepruts door de erg korte aansluitkabeltjes na.
Over ruim vier jaar wordt het tijd om ook de UPS zelf te vervangen, dan is ie tien jaar oud ...
-
Leuk verhaal om even terug te lezen. Het klopt dat bij een APS UPS altijd een testrapport van de accu zit. Ik heb dit type al bijna 8 jaar draaien, eerst voor mijn 210j, daarna voor mijn 214play, en nu voor mijn 716+. Bij mijn backup nas gebruik ik een back ups pro, dit zijn vrij moderne dingen met een display. Ik heb diverse testen gedaan met APS, wat me opvalt is dat bepaalde type's tot wel 60 watt verbruiken, zonder load, en met een geladen accu, het gaat dan om de duurdere modellen. De back ups pro, en de be700 hebben hier geen last van, dit verbruik is enkele watt's, te verwaarlozen dus.
De back ups pro serie wordt gewoon herkend door de verschillende Syno's die ik er op aangesloten heb.
Dat even ter info 😊
-
Omdat m'n vorige APC-ups (de 400 en inmiddels > 5jr oud) ons enkele keren om onduidelijke redenen heeft wakker gemaakt heb ik een nieuwe gekocht. Dezelfde als hiervoor genoemd. Deze ups zou ik ook in m'n netwerk op kunnen nemen.
Nu loop ik tegen het probleem aan dat de bijgeleverde software alleen draait op windows en niet op mac. Inmiddels heb ik op m'n iMac de instellingen aangepast, maar nu nog de nas.
Hoe dat dat moet/gaat? Geen idee.
Zonder software is de ups onzichtbaar voor het netwerk, ondanks dat het kabeltje op de Netgear switch is ingeplugd.
Kan iemand hier iets over vertellen?
Alvast bedankt voor de hulp.
Met vriendelijke groet,
Leo
-
USB kabeltje in je NAS helpt.
De NAS ziet deze UPS wel, kan je daar ook instellen wat er moet gebeuren bij stroomuitval.
-
Die UPS heeft helemaal geen netwerkaansluiting.
Je moet hem aansluiten op een USB poort van je NAS met het bijgeleverde Rj11 naar USB kabeltje.
Als je dat gedaan heb krijg je extra optie in het control panel bij hardware and Power (tabje UPS).
Als je hem aan je switch gehangen hebt hoop is voor je dat niet je switch en/of de usb poort van die UPC nu defect is.
-
*Robert/Ben
Situatie nu :
De iMac aangesloten op Mastercontact als moederapparaat op de ups. Systeemvoorkeuren op iMac ingesteld.
Vervolgens Synology aangesloten d.m.v. de RJ45/USB-kabel. Synologie heeft 'm herkend en heb e.e.a. ingesteld.
Heb nu weer het lekkere veilige gevoel.
Robert/Ben, mijn dank is groot.
-
De switch tussen de mac en de nas moet je er ook nog op aansluiten. Anders kan je mac nog steeds niet met de nas 'praten' bij stroomuitval.
-
@Briolet
Zit met t probleem dat PowerChute n windowsapplicatie is en bij mij is alles apple. Ga morgen bellen met de leverancier, misschien heeft hij de oplossing.
Verder zitten zowel iMac als de nas uiteraard in m'n netwerk. Heb op beide apparaten instellingen gedaan waarvan ik verwacht dat t goed gaat werken. Maar wellicht hoor ik morgen meer van de leverancier. Maar mocht jij wat weten hou ik me aanbevolen.
gr
Leo
-
Het maakt toch niet uit of de meegeleverde software 'windows only' is?
Bij mij is ook alles Apple, maar de nas heeft alles in huis om deze UPS goed in te stellen. Ik zou zo niet weten waar ik de meegeleverde software voor moet gebruiken. Ik heb mijn Mac, de switch en de nas op die UPS aangesloten.
Het zal inderdaad zo zijn dat de Mac nu niet door de UPS uitgezet zal worden. Maar als ik er zelf achter zit, doe ik dat zelf bij een stroomuitval. En als ik er niet achter zit, draaien er ook geen processen die door een plotselinge shutdown tot dataverlies leiden.
-
Met die software kan je kijken wat de status van de accu is en je kan testschedules instellen.
Heb je er iets aan? Niet echt.
Is er geen Apple software te vinden op de website van APC?
Maar omdat je het USB-kabeltje van de UPS naar de NAS doet heb je niets aan die software.
Sluit een UPS aan op je NAS en deze schakelt netjes uit als het nodig is.
-
Apple software is ook niet direct nodig omdat er al software in de apple zit voor een UPS. Als je de UPS kabel met de mac verbind, verschijnt er een UPS menu in de 'energiestand voorkeuren'. Daar kun je het nodige instellen. (Dat is wat 5061 nu doet)
Dan is de mac echter de master. Bij mij was de nas het belangrijkste. Dus die is bij mij de master. De mac tot slave maken is echter veel ingewikkelder en daar heb ik me niet aan gewaagd. (Dan moet ik veel te veel externe pakketten installeren en zelf gaan programmeren)
-
Met die software kan je kijken wat de status van de accu is en je kan testschedules instellen.
Heb je er iets aan? Niet echt.
Inderdaad, als dat alles is, dan mis je niets. Die batterij status kun je ook in de nas aflezen:
[attachimg=1]
Of op de mac, als dat de master is:
[attachimg=2]
Je mist dan alleen nog het testschema instellen.
-
Op de site www.apcupsd.org (http://www.apcupsd.org) staat software voor Mac/Windows. Voor de mac is die bijgewerkt tot OS El Capitan.
Het is echter geen plug and play. Alleen voor mensen met de nodige programmeer ervaring. Dan moet de iMac ook tot slave in te stellen zijn. (Mij was dat te veel werk om er echt in te duiken) De online manual staat hier (http://www.apcupsd.org/manual/manual.html).
-
Beste Henkg, Beste allen,
Met veel plezier heb ik de berichten gelezen en uiteindelijk de Back-UPS ES 700 aangeschaft voor mijn ds216j.
Erg bedankt voor de uitgebreide berichtgeving! Dit model staat niet op de compatibel lijst van Synology, maar qua aanbod in de NL markt en Henkg's bevindingen heb ik het aangeschaft.
Ik begrijp echter het volgende niet. Kan iemand mij hier helderheid op geven?
Ik begrijp dat de ups een signaal-verbinding moet hebben met het apparaat die aan de ups aangesloten is en veilig uitgeschakeld moet worden bij een of andere stroomuitval. Dat kan met een usb zijn, netwerkkabel etc...
Voor mij is het van belang dat ik alleen de NAS wil aansluiten op de ups. In de handleiding staat dat ik software moet installeren op de computer. Daar gaat het mis bij mij. Ik begrijp niet waarom ik software op de computer moet installeren?
De ups moet toch enkel communiceren met de NAS? Hoe krijg ik dat voor elkaar?
Alvast bedankt.
Handleiding: http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z7V9N/ASTE-6Z7V9N_R0_NL.pdf
-
Software is alleen voor PC, alleen Windows.
Heb je niet nodig, in DSM is alle benodigde software aanwezig.
Eerst shutdown van je DS, want de stroom gaat er even af.
Bijgeleverde data-kabel aansluiten (aan de UPS kant: de data port, aan de DS kant: USB)
Stekker van DS voeding in de UPS (battery backup & Surge protection), 230V stekker van UPS aansluiten.
Beter ook de stroomvoorziening van je router aansluiten op de UPS (dan blijft bij een stroomstoring in ieder geval je lokale netwerk actief)
In DSM naar control panel | hardware and power. Tab UPS. Daar aanvinken. Dat is alles.
Check: klik daar op Device information.
(En vanuit daar ook even de Help lezen: o.a. belangrijk: onder tab General aanvinken: restart automatically after a power failure)
Met de APC software kun je wel sommige dingen aanpassen (bv niet piepen bij on battery). Bij mij zit de installatie CD nog steeds ongebruikt in het hoesje ...
-
Die software kan je gebruiken, met een PC, om de UPS te testen.
Je kan een schedule instellen dat deze dat regelmatig doet.
En je ziet leuke staafdiagrammen van de accu en dat soort zaken.
Heb je het echt nodig? Nee. Maar het is wel eens geinig om te bekijken.
De NAS heeft het in ieder geval niet nodig.
Bij Stroombeheer kan je toch ook wel wat dingen bekijken, hoeveel seconden de UPS het kan volhouden bijvoorbeeld.
-
700VA ("VoltAmpere") is toch gewoon 700W? Hoe kom je aan 405?
DS115j / DS213j / DS216
-
Hoe kom je aan 405?
Wie ? Ik lees dat nergens of, ben ik nu gek ;D
-
Allereerste post van TS. Bij de rekensommen onder Voorwaarde2
DS115j / DS213j / DS216
-
Allereerste post van TS
Die is van 2011, je had best naar die post mogen verwijzen hoor :lol:
-
Dit is niet hetzelfde, VA is het product van spanning en stroom, hieruit volgt het opgenome schijnbare vermogen, Watt's is het opgenomen vermogen bij een ohmse belasting, heel kort uitgelegd zeg maar😊
Dit alles heeft te maken met o.a. cos phi, en dus fase-verschuiving...
-
Allereerste post van TS
Die is van 2011, je had best naar die post mogen verwijzen hoor :lol:
Ik dacht dat je niet zo van teveel quoten hield 
DS115j / DS213j / DS216
-
Dit is niet hetzelfde, VA is het product van spanning en stroom, hieruit volgt het opgenome schijnbare vermogen, Watt's is het opgenomen vermogen bij een ohmse belasting, heel kort uitgelegd zeg maar
Dit alles heeft te maken met o.a. cos phi, en dus fase-verschuiving...
Die had ie allemaal niet vermeld...
DS115j / DS213j / DS216
-
Ik dacht dat je niet zo van teveel quoten hield 
Nou, als een reactie geeft op 104 berichten terug, dan wel hoor. :lol:
-

DS115j / DS213j / DS216
-
henkg, Robert Koopman en allemaal,
Enorm bedankt! Aangesloten en het werkt. Battery estimated time is 2302 seconden.
-
Met jullie beschrijving is het me gelukt om mijn NAS aan te sluiten op de ES 700.
Echter, ik heb nu ook de stekker van de PC aangesloten op de ES 700. Hoe zorg ik ervoor dat de PC zich veilig afsluit, indien er een stroomstoring ontstaat?
Ik heb de Data port al gebruikt voor mijn NAS, zodat die in ieder geval veilig zichzelf afsluit. Hoe moet ik dat nu doen voor mijn PC? Waar moet ik het aansluiten?
Zie foto voor de huidige situatie.
Alvast bedankt!
Groeten
-
Zoek eens op "Windows nut cliënt"
-
Heb ik gedaan. Er is toch een manier om het zonder allerlei andere programma's te doen?
En softwarematig begrijp ik dat er veel opties zijn, maar uiteindelijk moet de PC toch een signaaltje kunnen ontvangen via een kabel van de UPS naar de PC? Daar ben ik naar op zoek en vervolgens kan ik uiteraard ook de bijgeleverde originele software installeren, indien iemand bevestigt dat dat noodzakelijk is.
-
Je UPS is aan de NAS aangesloten, die stel je in DSM in als server.
Op Windows installeer je een NUT client, daar kom je niet onderuit, althans niet zonder onderhuids op de NAS scripts aan te passen.
Edit, kijk dan even hier:
https://www.synology-forum.nl/algemeen/shutdownscript-via-lan/msg174738/#msg174738
Als vervolgens de stroom uitvalt wordt via het netwerk, bekabeld of WiFi, een signaal verzonden naar de NUT client op de PC die de opdracht krijgt van de server, NAS in dit geval, af te sluiten.
Op de NAS draait overigens onderhuids ook gewoon NUT.
-
Oke, bedankt. Ik zal het even proberen.
Echter, mijn modem/router is moeilijk aan te sluiten aan mijn UPS, omdat die zich op een andere verdieping bevindt. Ik heb dus een UPS met alleen de PC en NAS daaraan aangesloten. Werkt het signaaltje van de NAS naar mijn PC dan alsnog bij een stroomstoring? Ik kan me voorstellen dat de NAS een signaal naar de PC stuurt via de router. Aangezien mijn router geen stroombackup heeft, vraag ik me af of het signaaltje wel aankomt na een stroomstoring...
-
Als je bij de NAS en PC een kleine switch zet gaat het lukken.
-
Wat bedoel je precies?
Ik gebruik al een switch, zie bijlage voor mijn huidige situatie.
-
Misschien zo ?
[attachimg=1]
-
Mijn vorige schets klopte niet. Bij deze aangepast.
Zie bijlage.
Dit is mijn huidige situatie. Klopt het dat nu een signaaltje van de NAS via de switch direct naar de PC gaat, zonder dat het langs de router hoeft te gaan?
Aangezien mijn switch ook backup stroom heeft, moet het goed gaan met het signaaltje, mits iemand de juistheid van de circuit kan bevestigen :)
-
helemaal in orde.
-
Nooit geweten (en bij stil gestaan) dat er betaalbare UPS'en zijn. Dit (APC Back-UPS ES 700VA DIN) (https://tweakers.net/pricewatch/261492/apc-back-ups-es-700va-din.html) product is inmiddels wat duurder, maar nog steeds top? Zou hier graag mijn router en nas aan willen hangen :)
-
Persoonlijk zou ik niet meer gaan voor dat type UPS voor die prijs.
ik zou gaan voor deze https://tweakers.net/pricewatch/529879/apc-back-ups-bx700u-gr.html (https://tweakers.net/pricewatch/529879/apc-back-ups-bx700u-gr.html)
Het grote verschil is dat het een line interactive UPS is en geen backup UPS
Dat is 1 trede beter dan een backup UPS. Hij kan namelijk nog een trucje namelijk dat hij het voltage kan verhogen en verlagen zonder de accu gelijk te gebruiken en eventueel de Hz zuiveren zonder de accu te gebruiken en heeft geen blok sinus (gemodificeerde sinus) maar een zuivere sinus. Verder werkt hij het zelfde als die type UPS.
ik heb die UPS die jij bedoelt 4 jaar lang gebruikt maar hij raakte vorige jaar helaas defect (relays doorgebrand) en nu draai ik al weer een jaar met deze type UPS en bevalt prima. naar mijn mening een duidelijk beter product.
Ook herkend de Synology nas hem perfect.
Type UPS sytemen volgens APC (engels) (http://www.apc.com/us/en/faqs/FA157448/)
-
Het voordeel van deze UPS is in Nederland volkomen zinloos, gezien de kwaliteit van ons 230V netwerk.
Het nadeel is dat dit type UPS zelf meer stroom verbruikt en dat is voor mij belangrijker, omdat hij 7x24 uur aanstaat.
-
Valt reuze mee dat extra stroom verbruik, Ik kan niks extra's meten eigenlijk.
Waar jij op doelt is een on-line UPS die verbruikt inderdaad meer stroom omdat je feitelijk altijd op de accu werkt.
als hij de accu oplaad dan verbruikt het net zoals de vorige 20 watt ongeveer.
Daarbij kan ons elektriciteit netwerk wel heel goed zijn maar heb toch wel een paar keer gehad dat de voltage vreemd deed. Dat is toch het eerste wat er gebeurd als het elektriciteit netwerk vreemd gaat doen naast het gewoon compleet wegvallen.
Deze UPS schakelt dan gewoon een inverter in maar hij gebruikt de accu niet of de relais om die in te schakelen dus daarom slijt dit minder snel. (ook de relais gebruikt zijn gewoon van betere kwaliteit) En zodra hij buiten het bereik komt van de inverter schakelt hij over op de accu.
(hij kan dus gewoon meer trucjes dan alleen op accu stroom overgaan)
Plus de sinusritme is gewoon zuiver dus apparatuur gevoelig hiervoor hoeft dan niet onnodig te lijden.
Youtube filmpje over Pure Sine Wave (https://www.youtube.com/watch?v=FvtMqyU3d0U)
Als je bijvoorbeeld een ventilator aansluit kan je horen dat motoren het niet fijn vinden bijvoorbeeld.
Gelukkig zuivert de voeding van je synology zelf de stroom ook omdat synology kwaliteitsonderdelen gebruikt.
Ach waarom probeer ik mensen eigenlijk te overtuigen... :lol:
het is een advies. (dus goed bedoelt) ;)
Ik zeg niet dat die andere slecht is.
-
Als je bijvoorbeeld een ventilator aansluit kan je horen dat motoren het niet fijn vinden bijvoorbeeld.
Een ventilator is een heel slecht voorbeeld omdat die rechtstreeks op de 230 V wisselstroom werkt. Hier gebruiken wij de UPS met computerapparatuur die van de 230V wisselstroom, eigenlijk altijd weer gelijkstroom van lage spanning maakt. Hierbij worden alle sinussen toch weer weggewerkt.
-
Bedankt voor de reacties!
@ Yentl555, hoe groot is ie eigenlijk. Hij ziet er vrij groot uit en mijn meterkast is niet zo diep. Vraag mij af of het zou passen.
@Iedereen, jullie zouden dus het door mij genoemde model aanraden? Extra opties zouden mooi meegenomen zijn, maar als het extra verbruik geeft.. (hoeveel extra / wat zou dat kosten op jaarbasis?)
Zelf vind ik het ook het belangrijkste dat de klap van een uitval, goed opgevangen wordt. Heb geen idee van spanningsverschillen, maar uitvallen gebeuren hier weleens (A'dam, randje centrum) en wil dat in ieder geval gaan coveren. Denk dat ik tot op heden mazzel heb gehad dat het geen schade heeft opgeleverd.
-
Gewoon even in de specs op de Apc website kijken om te zien wat het eigen verbruik van de Ups is.
En een betere sinus is echt onzin voor zulke kleine apparatuur waarin alles op gelijkstroom werkt.
-
Net een storing van 90 minuten gehad. De UPS heeft netjes zijn werk gedaan. De nas ging na 5 minuten in veilige mode. Ik kwam pas thuis nadat de storing begonnen was. De iMac, die ook op de UPS zat, heb ik met de hand uit moeten doen. De iMac ondersteunt standaard wel een UPS, maar alleen als master en niet de slavemode, zodat ik hem niet zelfstandig kan laten uitschakelen.
Na afloop van de storing zag ik dat de UPS nog op 20% energie stond.
Ik schrok eigenlijk van de kleine zekeringen in de wijk. De monteur vond het zelf ook een zootje. Onze groepje huizen is met 120 A afgezekerd in een wijkkast. Deze kast wordt gevoed door een kast in een straat verderop. Daar zaten slechts 80 A zekeringen in. Voor zover ik heb kunnen zien waren minimaal 4 straten getroffen door de geplofte zekering.
Gisteren knalde er ook al een 80 A zekering uit, maar dan van een andere fase. Beide zekeringen zijn nu door 100 A vervangen. Bij Enexis kunnen ze morgen lekker overleggen wat ze met deze kasten aan moeten, want een zekering vervangen is alleen symptoombestrijding.
-
Na 10,5 jaar (zie mijn start post) trouwe dienst heb ik afscheid genomen van mijn APC BE700G-GR.
Apparaat zelf doet het nog, maar de 2e accu (geen originele, inmiddels ook weer 5 jaar oud) vertoonde kuren.
Sinds vandaag heb ik een nieuw type: APC Back-UPS 950VA BX950MI-GR 4x Schuko, USB
-
Ik gebruik hetzelfde apparaat.
Tot op heden geen klachten over.
Kan nog komen 8)
Er is maar een klein nadeel, ding geeft wel erg veel groen licht :)
-
Afplakken ;)
-
Zet er een paar switches naast en dat groene licht valt niet meer op door het groene geknipper van de switches. :P
-
Vandaag ook eindelijk maar eens een UPS gekocht voor mijn DS216+II.
Het zoeken naar een geschikte UPS was nogal lastig want de lijst van Synology voor de aanbevolen apparaten was lang. De op de markt aanwezige apparaten (tussen 100 en 150 Euro) stonden er echter niet in.
Het werd op advies van een specialist een APC Back-UPS BE850G2-GR.
Er werd bij het apparaat vermeld dat de benodigde USB kabel voor de communicatie tussen NAS en UPS er door APC niet bij geleverd mocht worden maar toen ik hem kreeg zat de kabel er gelukkig gewoon bij. Nieuw inzicht van APC ;-)
Aansluiten was een makkie. De NAS herkende hem gewoon.
Nu maar wachten op de volgende stroomstoring want die zijn er toch wel wat vaker dan een aantal jaren geleden.
Het apparaat is trouwens erg stil en heeft genoeg aansluitpunten etc.