Hardware ondersteuning => NAS hardware vragen => Topic gestart door: m4v3r1ck op 21 augustus 2022, 12:59:29
-
Alle Forumleden die hebben bijgedragen aan dit topic, dank voor jullie input. (https://www.synology-forum.nl/hardware-vragen/een-ups-voor-je-ds-gteen-korte-review-van-ups-apc-be700g-gr/msg27553/#msg27553)
Ik heb naar aanleiding hiervan twee APC Back-UPS BE850G2-GR (https://www.se.com/ww/en/product/BE850G2-GR/apc-backups-850va-230v-usb-typec-and-a-charging-ports-8-schuko-cee-7-outlets-2-surge/) aangeschaft.
Wel wordt deze in mijn DS1821+ herkent, maar dan als een APC ES 850G2. Iemand een suggestie?
[attachimg=1]
Ik heb toch nog maar wel een ticket ingeschoten bij SynologY wat de status is/wordt voor dit model van APC, ik zie veel exotische modellen van APC voor mijn NAS DS1821+.
Wordt vervolgd... 8)
PS Serieuze QC - kwaliteitscontrole van APC want ik kreeg er ook een printout bij anno 2022! ;)
-
Ik heb naar aanleiding hiervan twee APC Back-UPS BE850G2-GR aangeschaft.
Wel wordt deze in mijn DS1821+ herkent, maar dan als een APC ES 850G2. Iemand een suggestie?
Tja....de typen zijn als benaming verschillend en Synology handhaaft 1 type benaming, zie hieronder:
henkg had besteld: BE700G-GR (2011)
Synology "ziet": ES700G
m4v3r1ck had besteld: BE850G2-GR (2022)
Synology "ziet": ES850G2
Op zich niet zo spannend, als het maar werkt de compatible list is echter niet bij(gewerkt) maar, dat weten we, helaas.
-
Dankjewel voor het uitzoeken Birdy! Ik laat SynologY even op mijn ticket reageren. Wellicht geef ik ze als tip mee, om in de Compatible List de VPN - Vendor Product Name - van de producent aan te houden ipv al die UPSsen crea bea te hernoemen. Irritant en verwarrend.
Wordt vervolgd… 😎
-
IDD Irritant en verwarrend, kijken of men er wat mee doet :thumbup:
-
Ben ook benieuwd naar de reactie van Synology.
Hier de 2 APC UPS'en:
De BR900G-FR wordt herkend als een RS900G (2017)
De BR1500-FR wordt herkend als een RS1500G (2020)
PS: bij mij staat de FR voor een "Franse" stekker aansluiting ("pen aarde" ipv "rand aarde" -> meest gebruikt in België)
Ik denk dat als de VA overeenkomt met de UPS en met was de Synology aangeeft, dat je je niet teveel zorgen hoeft te maken.
-
Dankjewel voor je aanvullende info @viper-srt10. :thumbup: Ik zal uiteraard alle informatie die ik krijg van SynologY over de VPN’s zeker ook hier delen.
-
Volgens mij zitten de verschillen alleen in de gebruikte stekkers. Het kan zelfs zo zijn dat het model wat Synology laat zien, als een string door de hardware aangeboden wordt. Dus dat de UPS zich met dit modelnummer aanmeldt.
-
Dank. Klinkt aannemelijk Briolet, er zijn in de EU +ex VK verschillende stekkers en BE850G2 is inderdaad wel het goede model. Ik heb mijn DS1821+ een herstart gegeven. DSM meldt de APC (ES) BE850G2 wel gewoon netjes aan.
In afwachting van SynologY!
Wordt vervolgd… 😎
-
Ook ik raak verstrikt in de verwarrende benamingen van de verschillende UPS-modellen. Ik wil een UPS aanschaffen die compatible us met mijn DS418play. Ik zie echter bij veel online -stores enkel UPSnamen die niet voorkomen op de Synology-lijst maar begrijp nu uit de voor mij zeer nuttige discussie hier dat due lijst niet is bijgewerkt. Heeft iemand mogelijk een suggestie voor mij welke aan te schaffen?
-
Hallo @Tom2012
Het is inderdaad een hele puzzel die je moet leggen voor belangrijke randapparatuur, cache SSD's, intern geheugen of HDD's voor de SynologY NASsen. ;)
Ik vond een reddit-draadje van 4 jaar geleden (https://www.reddit.com/r/synology/comments/86j0d0/ups_for_ds418play/) voor jouw NAS de DS418Play, het is m.i. wel een aardig vertrekpunt.
PS ik wacht even met testen van mijn APC UPS die op mijn beide NASsen / 1 switch zit aangesloten, ze zijn nog met een pariteitscontrole bezig. Na de abrupte stroomonderbreking maar eerst even doen, dacht ik zo.
Wordt vervolgd... 8)
-
UPDATE:
Alsof de duvel er mee speelt. Mijn NASsen waren vanmorgen rond 07h30 klaar het pariteitscontrole, dus klaar voor de test na een herstart van beiden.
Krijg ik om 08h31 - koffietijd ;) - de melding van het CMS dat mijn DS1812+ en DS1821+ overgeschakeld zijn op de batterij modus van de APC UPS. Om 8h32 de melding van de NASsen weer aangesloten zijn op het net.
DS1812,UPS device connected to DS1812 has returned to AC mode.,2022-08-25 08:32:05
The UPS device connected to DS1821 has returned to AC mode,2022-08-25 08:32:03
UPS device connected to DS1812 has entered battery mode.,2022-08-25 08:31:58
The UPS device connected to DS1821 has entered battery mode. Estimated battery time: 19 minutes.,2022-08-25 08:31:57
Data scrubbing completed on Storage Pool 1,2022-08-25 07:29:52
Netbeheerder Enexis direct even gebeld en kreeg de bevestiging van een spanningsdip.
Ongeplande test geslaagd, dus niks meer aan doen lijkt me! 8)
Bedankt allemaal voor jullie input!
-
Nou, dat was dan een hele echte test. Mooi dat het goed heeft gewerkt :thumbup:
-
Hij doet wat hij moet doen :thumbup:
-
Mijn ups werd net ook even getest….
Een APC Back-UPS 950VA BX950MI-GR maar met mijn 1812+ afsluiten na 2 minuten en dan de UPS uit lukt net.
Ok, hangt een compleet Unifi systeem achter met teveel switches camera’s en accesspoints.
Toch maar eens kijken voor een echte UPS 8)
-
Ik had gisteravond plots geen Wifi meer in huis. De oorzaak was al snel gevonden: Mijn nas was stroomloos en daarop zit mijn radiusserver.
Oorzaak van het stroomloos zijn, was dat de UPS geen spanning meer afgaf op zijn 4 stopcontacten met batterij backup. (Van de 4 met alleen de overspanningsbeveiliging, deed alleen nr 4 het nog). Ik had gisteren geen zit er tijd in te stoppen en alles is nu even buiten de UPS om aangesloten.
Als ik nu op de nas inlog zie ik dat hij gisteren een "Improper shutdown" gedaan heeft. De UPS zelf heeft nog een batterijspanning van 56%, dus daar zat het probleem niet. Het lijkt er meer op de de UPS de geest gegeven heeft.
[attachimg=1]
Leuk (ironisch), nu zorgt juist de UPS voor de situatie die hij juist moet voorkomen.
-
Jaren geleden werkte ik bij een bankorganisatie. Daar hadden alle geldautomaten aanvankelijk een UPS maar na enkele jaren zijn die allemaal weggehaald omdat ze meer storingen veroorzaakten dan voorkwamen.
-
En zo hebben we binnen 24 uur 2 voorvallen erbij.
@Robert Koopman Ik heb er nu mijn DS1812+ / DS1821+ / US-8-150W 7 UTP + 1 POE (U6 AP) op zitten. Ik hou het voorlopig zo maar even.
@Briolet Hoe lang heb je deze UPS al in gebruik? Wel eens de batterijen kunnen/willen vervangen?
User-replaceable batteries: Increases availability by allowing a trained user to perform upgrades and replacements of the batteries reducing Mean Time to Repair (MTTR)
Mijn UPS heeft nu 20 minuten batterij, maar toch laat ik de NASsen < 3 minuten in Safe Mode gaan. Helaas hebben de UniFi switches geen zachte shut-down.
[attachimg=1]
-
@Briolet Hoe lang heb je deze UPS al in gebruik? Wel eens de batterijen kunnen/willen vervangen?
Hij is een paar maand na mijn 415+ in gebruik genomen. Omdat ik het ook wilde weten heb ik het opgezocht. Oktober 2015, dus vrij exact 7 jaar geleden.
De handleiding is echter heel summier, zodat even niet kon nalezen hoe alles werkte. En het zware ding was ook een beetje in een donker hoekje geplaatst. Ik heb net alles gedemonteerd en nu zie ik ook beter dat het powerlampje ook uitgegaan was. Het powerlampje is tevens de aan/uit schakelaar.
Ik heb hem nu weer geactiveerd met de schakelaar en dat ding begon direct te piepen en het powerlampje ging rood branden. Na een tiental seconden hield het piepen op en ging het lampje groen knipperen. (Allemaal dingen waarvan de betekenis niet in de handleiding staat)
Na ca een minuut blijft het lampje groen branden. Hierna kan ik hem uit en weer aan zetten en het lampje brand dan direct continue groen. De handleiding geeft geen uitsluitsel of dit piepen verwacht gedrag is bij een eerste opstart of dat dit ook een fout was.
Ik heb geen idee of hij gisteren ook enige tijd gepiept heeft, want het was zo zacht dat je het alleen hoort als je in dezelfde ruimte zit. (In een meterkast hoor je dat niet) Maar ik zou toch verwachten dat als hij een storing kon detecteren, hij ook de nas gecontroleerd had kunnen uitzetten.
In elk geval lijkt het erop dat hij niet defect is, maar dat er een storing is geweest die nu weer weg is. (Niet geruststellend)
-
Ben even aan het zoeken geweest en heb de User Manual (https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=ASTE-6Z5KQH_R2_EN.pdf&p_Doc_Ref=SPD_ASTE-6Z5KQH_EN) (ENG) gevonden op de website van Schneider Electronics.
Onderstaand een overzicht van de status van het lampje voor de APC Back-UPS ES 700GR:
[attachimg=1]
Rood is de indicatie dat de batterij moet worden vervangen als ik het goed lees.
7 jaar is natuurlijk een fantastisch rendement, mits je kan achterhalen hoe lang deze UPS in welke staat verkeerd.
Succes met je zoektocht, naar wat er precies aan de hand is met jouw UPS.
-
Dank voor het opzoeken van de handleiding. Nu ik hem zie, denk ik dat ik die ook ooit in handen gehad heb. Waarschijnlijk de papieren versie die er toen bij zat. Ik had nu alleen een digitale versie van twee kantjes op mijn nas staan.
Ik heb blijkbaar een iets luxere uitvoering dan je handleiding met een 'stroom spaar" knop:
[attachimg=1]
Van de 4 contacten zonder batterij backup kan ik het rechter contact als master activeren. Wordt daar dan geen stroom getrokken, dan gaan de andere 3 ook uit. Ik kan me nu ook herinneren dat dit voor geen meter werkte. Bij het testen 7 jaar geleden had ik daar mijn iMac op aangesloten. Maar als de mac in screensaver mode sprong, gebruikte hij zo weinig stroom dat de UPS dit al als uitschakelen zag en ging de rest ook uit.
In de handleiding zie ik nu duidelijk staan dat hij zelf aangeeft als de batterij vervangen moet worden. Het rode lampje blijft uit. (NB: de twee pijlen wijzen naar de lampjes)
-
^^^^ Graag gedaan Briolet. Ik was zelf ook nieuwsgierig, omdat ik nog niet zo lang zelf ook een APC UPS gebruik.
In de handleiding zie ik nu duidelijk staan dat hij zelf aangeeft als de batterij vervangen moet worden. Het rode lampje blijft uit. (NB: de twee pijlen wijzen naar de lampjes)
Zolang het lampje (linker pijltje) goed werkt, ben je nog niet toe aan het vervangen van de batterij.
-
Moet die niet groen zijn? Op printscreen brand niets.
-
^^^^ Inderdaad Birdy, @Briolet jouw UPS zou een continue brandend groen lampje moeten hebben. Video APC UPS Back-UPS ES 700G (https://youtu.be/2h2V8smqCO8?t=88)
-
Zoals geschreven had ik de hele UPS uit het systeem gehaald na de storing. En ik het al aangegeven dat het lampje nu wel groen blijft branden.
Ik had nog geen zin om alles weer te monteren. Misschien moet ik hem eerst een paar maand zonder nas gebruiken om te zien of de storing terug komt. Anders is het gebruik van de UPS erger dan de zeer zeldzame stroomstoring.
In de laatste 15 jaar is het 6x gebeurd dat de stroom er echt af ging. Steeds een half uur, wat de tijd is die de monteur nodig heeft om aan te rijden en de zekering in de wijkkast te vervangen. In twee groepjes van 3 storingen binnen een paar maand, waarbij de grond pas open ging bij de 3e uitval. In alle gevallen was de UPS niet nodig omdat er steeds één fase uit knalde die de nas niet gebruikte.
-
^^^^ Dan heb ik je bericht niet goed begrepen. Ik dacht nml dat de foto de werkende - in bedrijf - status was van je UPS.
Ik persoonlijk zou een UPS - zeker na 7 jaar in bedrijf - en gezien de onzekerheid mbt de goede werking ervan vervangen.
Toch weer wat meer geleerd over de werking / houdbaarheid van een UPS. 8)
-
Ik heb toch nog even een vraag over mijn twee NASsen op 1 APC UPS BE850G2-GR:
1. Safe Mode DS1812+ (1 minuut UPS Server) lampje knipptert groen:
04-09-2022 20:31 Warning DS1812 user System SYSTEM: Server going to Safe Shutdown.
04-09-2022 20:30 Warning DS1812 user System SYSTEM: Server is on battery.
2. Standby Mode DS1821+ (3 minuten) UPS gaat uit zodra de NAS in standby mode is:
- Geen enkele log entry mbt Server is on Battery / Server is going to Standby Mode?
- Geeft geen echte zichtbare Standby Mode weer, maar de UPS knalt gelijk uit.
- Herstart zichzelf wel weer keurig, nadat de UPS weer op de voeding is aangesloten, MAAR in de SMART check heb ik nu een oplopend aantal Unsafe Shurdowns van mijn NVMe Cache SSDs.
Welke setting heb ik verkeerd staan?
-
Zou het niet weten, er zijn toch niet veel settings ?
Maar, in je Reactie #148, had hele andere berichten, ook over de DS1821+:
DS1812,UPS device connected to DS1812 has returned to AC mode.,2022-08-25 08:32:05
The UPS device connected to DS1821 has returned to AC mode,2022-08-25 08:32:03
UPS device connected to DS1812 has entered battery mode.,2022-08-25 08:31:58
The UPS device connected to DS1821 has entered battery mode. Estimated battery time: 19 minutes.,2022-08-25 08:31:57
-
Mmm inderdaad, dan vermoed ik dat de RC DSM 7.1.1 update de oorzaak is?