Synology-Forum.nl

Firmware => Synology DSM algemeen => Topic gestart door: Sylvester op 20 januari 2019, 19:15:03

Titel: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Sylvester op 20 januari 2019, 19:15:03
Ik heb ondertussen een UPS draaiende, maar bij de eerste test heb ik gemerkt dat er iets fout gaat bij spanningsonderbreking.
Kortweg ging de test als volgt :
Spanning ingang UPS weg > gaat over op accu en NAS werkt verder > na 1 minuut (als test) wordt NAS uitgeschakeld > na power-off terug spanning van UPS ingestoken > NAS start op maar valt na een aantal seconden terug uit en herstart terug.

Dus op het laatst ging er iets mis. Dit had gevolg voor het indexeren want na het 'inschakelen' begint deze te indexeren. Na de mislukte test zoals hierboven omschreven was het indexeringsbestand beschadigd.

Vraag : ik zou graag een paar keren opnieuw willen testen met de UPS, maar om erger te voorkomen wil ik alles uitschakelen dat kort na een opstart iets doet zoals indexeren. Wat moet ik uitschakelen en hoe?
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Pippin op 20 januari 2019, 19:25:14
De test is goed, indexering niet.

Waarschijnlijk wordt indexering niet onderbroken wanneer spanning wegvalt, kan UPS functie (NUT) niets aan doen, Synology wel.
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Birdy op 20 januari 2019, 19:38:28
Citaat
na 1 minuut (als test) wordt NAS uitgeschakeld
Dus, UPS geeft opdracht om de NAS op een normale manier af te sluiten ?
Zo ja, dan zou de NAS bij het handmatig inschakelen of automatische inschakelen, normaal moeten functioneren echter, doet in feite een restart, waardoor de indexering om zeep is geholpen.
Dat lijk idd op een bug, dus melden.
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Sylvester op 20 januari 2019, 19:44:45
Birdy, bijna juist.
Ja, na 1 minuut geeft UPS opdracht aan NAS om legaal af te sluiten.
Dat gebeurt ook volledig.
Na terug insteken van de voeding van de UPS start de UPS terug op maar doet na een aantal seconden een soort van herstart.

Ik wilde dit gewoon even testen zonder dat die indexering in de mist gaat.
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Pippin op 20 januari 2019, 19:46:25
Na 1 minuut gaat de NAS in Safe Mode....
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Sylvester op 20 januari 2019, 19:53:58
Safe mode, dat klopt.
Maar het gaat erom dat hij daarna iets raar doet en dus een ongeoorloofde herstart doet.
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Pippin op 20 januari 2019, 19:56:35
Kan dit vanavond testen, maar volgens mij is dat normaal.
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Sylvester op 20 januari 2019, 20:07:02
Vind ik toch raar. Je ziet hem opstarten met een beep zoals gewoonlijk dacht ik. Daarna na een aantal seconden zie je alle led's uitgaan, terug een beep en start terug op.
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Pippin op 20 januari 2019, 20:12:40
Jup, volgens mij normaal want zoals ik mij herinner van mijn tests komt de NAS uit Safe Mode wanneer er opnieuw gestart moet worden (spanning terug), maar kan het mis hebben, geheugen is niet feilloos ;)
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Ben(V) op 20 januari 2019, 21:22:08
Nee hij komt niet uit safe mode.
Safe mode is de status waar hij inkomt nadat de Ups de Nas daartoe het commando geeft.
In safe mode draait er echt niets meer, dus ook geen indexering.
De Nas kan dan alleen nog een warm boot doen.
De laatste actie die de Nas uitvoert voor hij in safe mode gaat is de Ups opdracht te geven geheel af te schakelen.

Daarna is hij dus spanningsloos en alleen als je dat zo ingesteld hebt op de Nas zal hij weer automatisch opbooten als de spanning weer terug komt.

Waarom hij twee keer opstart is onduidelijk.
Het enige wat ik kan bedenken is dat jij de Ups niet hebt ingesteld om spanningsloos te worden op commando van de Nas.
De Nas blijft dan in safe mode en kan dan misschien last hebben van de inschakelpiek van de Ups, maar dat blijft speculeren.

De eerste vraag is dus of de Nas in safe mode blijft of schalde de Ups hem echt spanningsloos.
De tweede vraag is, heb je de Nas ingesteld om na een spanningsuitval en het terugkomen van de spanning wee er automatisch te booten.
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Pippin op 20 januari 2019, 23:37:13
Eerste test:
Spanning weg.
UPS piept.
Na 30 seconden (ingesteld) gaat de NAS in Safe Mode.
UPS sluit af (ingesteld).
NAS spanningsloos.
Spanning terug.
UPS en Nas starten normaal op.

Tweede test:
Spanning weg.
UPS piept.
Na 30 seconden (ingesteld) gaat de NAS in Safe Mode.
UPS sluit niet af (ingesteld).
Spanning terug.
Nas herstart.

De tweede test is voor mij normaal, alleen stel ik geen 30 sec. in maar lage accuspanning.

Als ik nu je omschrijving goed begrijp gebruik je de "Eerste test configuratie" met het verschil dat de NAS opstart en vervolgens herstart?
Dat zou niet goed zijn nee...
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Sylvester op 20 januari 2019, 23:47:41
@Ben(V)

De instellingen waren en zijn nog steeds als volgt
- schakel de UPS uit wanneer het systeem overschakelt naar veilige modus : actief
- automatisch opnieuw starten na stroomuitval : actief

@MMD

Een kleine onduidelijkheid voor mij, je schrijft in de tweede test 'NAS herstart'. Welk verschil zie jij dan tussen 'starten' uit de eerste test en 'herstarten' uit de tweede test?

Bij mij was het alsvolgt :

Spanning weg.
UPS piept.
Na 1 minuut (ingesteld) gaat de NAS in Safe Mode denk ik, alleszins VOLLEDIG uit
UPS sluit af (ingesteld).
Spanning terug.
UPS en NAS starten op
Nas herstart
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Pippin op 21 januari 2019, 00:01:56
Een kleine onduidelijkheid voor mij, je schrijft in de tweede test 'NAS herstart'. Welk verschil zie jij dan tussen 'starten' uit de eerste test en 'herstarten' uit de tweede test?
Het verschil is dat de NAS in de eerste test in Safe Mode gaat, UPS uit gaat en de NAS dus helemaal spanningsloos is.
Spanning komt terug, NAS start op.
In de tweede test gaat de NAS in Safe Mode maar gaat de UPS niet uit, NAS blijft dus onder spanning.
Spanning komt terug, NAS herstart (komt dus niet letterlijk uit Safe Mode zoals ik eerder onzeker schreef ;) ).


Citaat
Na 1 minuut (ingesteld) gaat de NAS in Safe Mode denk ik, alleszins VOLLEDIG uit
Dat klopt dus niet, immers de UPS levert nog spanning en de NAS staat dan in Safe Mode.

Citaat
UPS en NAS starten op
Nas herstart
Dat klopt ook niet, waarom herstarten na de start?
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Sylvester op 21 januari 2019, 00:14:32
Ik denk dat ik het ergens niet goed begrijp.
Alleszins zie ik hem VOLLEDIG UIT gaan. Ik veronderstel dat safe mode toch nog led-statussen laat zien en dus niet volledig uit is.

Voor de zekerheid ga ik morgen nog eens opnieuw testen en het resultaat laten weten.
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Pippin op 21 januari 2019, 00:34:41
LED status verschilt per model denk ik.

Als mijn NAS in Safe Mode gaat gebeurt er dit met de LED's:
Status LED gaat uit (en blijft uit).
Power LED begint te knipperen.
Zodra Safe Mode bereikt is brand de Power LED weer continue.

HDD LED's blijven onder alle omstandigheden aan.
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Ben(V) op 21 januari 2019, 09:19:48
Ik denk niet dathet per model verschilt.
Als de Nas in safe mode staat is dat alleen iets softarematig, de power staat er nog steeds op en dus blijft de powerled branden.
@Sylvester heeft het echter zo ingestelt staan dat de Nas de UPS opdracht geeft de power geheel af te schakelen en dan gaat hij echt uit en het powerledje dus ook.

Wat niet normaal is, is dat hij na het terugkomen van de power 2x opstart.
Nu moet je uitvinden of het probleem bij de Nas ligt of bij de Ups.

Ik stel voor dat je dat eens test zonder de ups, dus de UPS de Nas down laten brengen en daarna de 230V stekker van de Nas gewoon in de power stoppen(dus niet in de Ups), het liefst in een powerslof met een schakelaar want de stekker ergens instoppen is minder betrouwbaar dan een schakelaar dat het in een keer goed gaat(inschakel problemen).
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Briolet op 21 januari 2019, 12:54:45
In de tweede test gaat de NAS in Safe Mode maar gaat de UPS niet uit, NAS blijft dus onder spanning.
Spanning komt terug, NAS herstart (komt dus niet letterlijk uit Safe Mode zoals ik eerder onzeker schreef ;) ).

In de Safe mode is de nas duidelijk niet volledig uit. Blijkbaar monitort hij  nog de USB poort en krijgt van de UPS de informatie dat ook de UPS weer een ingangsspanning heeft en hij weer kan opstarten.

Blijkt waarschijnlijk ook aan de HDD lampjes die groen blijven, zoals je schrijft.
Titel: Re: UPS testen, indexeren uitschakelen?
Bericht door: Sylvester op 21 januari 2019, 21:13:14
Goed, ik heb nog eens getest. Ik heb niet de test gedaan zoals Ben(V) voorstelde, ik wilde nog eens eerst de fout reproduceren.
Maar helaas lukt dat niet meer, nu gaat het goed.

Dus: instelling is als volgt:
Tijd tot uitschakelen UPS : 1 minuut (niet tot accu leeg is)
Schakel UPS uit wanneer systeem in veilige modus is.

Dit gebeurt er :
- UPS uitgetrokken, UPS piept om de 15 seconden (normaal)
- Na 1 minuut begint blauwe led te knipperen
- Nog 1 minuut verder : blauwe led terug aan, externe HD's vallen stil
- Nog 1 minuut verder : UPS én NAS volledig uit.

- Even gewacht, en dan UPS voeding terug ingestoken
- UPS start op
- NAS gaat aan
- blauwe led knippert lange tijd, externe HD's gaan aan
- Na 1 minuut gaan alle HD leds aan en andere groene leds.
- Alles OK

Wel een paar vreemde dingen vastgesteld :
in de berichtgeving op de NAS zie ik volgende berichten ( in chronologische volgorde):

(22 minuten geleden) Het UPS-apparaat dat is aangesloten op DISKSTATION is overgeschakeld naar de batterijmodus.

(20 minuten geleden) Accu van UPS aangesloten op DISKSTATION is bijna leeg

(16 minuten geleden) DISKSTATION is verbonden met UPS.


Dus het eerste en derde bericht bericht is normaal, maar het tweede is raar. De accu was helemaal niet leeg, die gaf nog 99% of 85 minuten aan.

Dan krijg ik ook nog deze mail :
Het UPS-apparaat dat is aangesloten op DISKSTATION is overgeschakeld naar de batterijmodus. Als de batterij leeg is, wordt DISKSTATION uitgeschakeld. Schakel DISKSTATION handmatig uit of sluit een externe stroombron aan.

Waarom meldt die dat ik mijn NAS handmatig moet uitschakelen? Dat gaat toch automatisch wat uiteindelijk de bedoeling is.